屋頂彩色鋼板詢問..

ianking 發表於 2007-10-15 20:18:44 [顯示全部樓層] 回覆獎勵 閱讀模式 3 3027
我想詢問屋頂彩色鋼板的溝深
我的同事跟我說屋頂彩色鋼板的溝深需檢討10年暴雨量:emo 017:
但我卻覺得溝深應該是和鋼板強度有關係:emo 032:
檢討10年暴雨量應該是和屋頂天溝有關係吧! :emo 009:
和鋼板溝深有其他關聯嗎?:emo 051: :emo 017:
不懂!...是否請高手解惑?
人生目標到底在哪裡

已有(3)人回文

切換到指定樓層
zdjppoxx 發表於 2007-10-15 21:51
原帖由 ianking 於 2007-10-15 12:18 發表
我想詢問屋頂彩色鋼板的溝深
我的同事跟我說屋頂彩色鋼板的溝深需檢討10年暴雨量:emo 017:
但我卻覺得溝深應該是和鋼板強度有關係:emo 032:
檢討10年暴雨量應該是和屋頂天溝有關係吧! :emo 009:
和鋼板溝深有 ...

您的想法沒錯!
不過鋼板浪高與鋼板勁度卻無絕對關係,而應該視鋼板成型角度的關係~
但角度大卻不一定溝深喔~

而暴雨量與天溝的設計要看經費允許程度,也可能考慮更久年份的暴雨量~
因屋面彩鋼的固定螺絲是鎖於波峰處~
當暴雨造成滿溝時,水面會漫至屋面彩鋼上~
如此時浪深不足,雨水或許有可能淹過波峰,從螺絲孔滲入室內~
所以天溝壁的室外側最好能稍低於室內側較佳~
而太大的天溝,當暴雨造成滿溝時,因重量過重,可能需另設計天溝架來支撐~
ianking 發表於 2007-10-16 11:23
原帖由 zdjppoxx 於 2007-10-15 21:51 發表

您的想法沒錯!
不過鋼板浪高與鋼板勁度卻無絕對關係,而應該視鋼板成型角度的關係~
但角度大卻不一定溝深喔~

而暴雨量與天溝的設計要看經費允許程度,也可能考慮更久年份的暴雨量~
因屋面彩鋼的固定螺絲是鎖 ...

所以是施工的問題囉:emo 053: 我會在檢討一下的...3Q啦:emo 019:
bloodcafe 發表於 2007-10-17 15:14
想太多了~成型的系統很多,廠家成型的設計因素才是浪板成型的主因,通用的情況在市售的成型材,以其板厚提供主要的耐候及強度,以鍍膜及烤漆厚度品質種類來加長其對氣候的抗性,而其成型的板型是用來增強其垂直板面之抗彎能力,因為洩水速度是由重力及屋頂板施作角度為最主要因素,再加上風力造成雨水抗重力留㴛板面甚至逆向倒流,大多的雙向山形屋頂皆在落雨時因風向造成單側有可能逆上,板成型的深度,對於考慮來說主要重點該以強度為主,因為風切力造成的板頻震會造成固定點鬆說,嚴格說來板和板搭接是有做止水條或是排水道的設計,施工正確是不用担心成型的深度的。
你需要登入後才可以回覆 登入 | 註冊會員

本版積分規則

ianking

LV:6 爵士

追蹤
  • 23

    主題

  • 247

    回文

  • 1