andson0623 發表於 2008-6-20 23:28:27 [顯示全部樓層] 回覆獎勵 閱讀模式 2 3263
各位大大~~我有事要請你們幫我一下~~上次那抽水馬達的不激磁~已經暫時用強迫啟動方式處理~~感謝各位大大的幫忙~但現在還剩最後一個問題~就是線圈電壓不足~不能啟動~~各別拆線與接地測量皆為120v~但2個一起量卻變零~~是同相的問題???請各位大大~~幫幫小弟我~~~謝謝

[ 本帖最後由 andson0623 於 2008-9-28 14:08 編輯 ]

已有(2)人回文

切換到指定樓層
wubai5240 發表於 2008-6-21 19:14
這位大大你量到同相了啦~!同電位電位插等於零所以當然不激磁嚕@@
你把電源關掉然後電表切到歐姆檔一支量棒連線圈另一支量電源一相一相量這樣你就會知道說你哪一相沒有接到嚕!
cj6633 發表於 2008-6-23 22:22
我覺得樓主測量的方式應該有問題
由於你說電磁開關是220V(相對相電壓)
因此對接地量到120V(相對地電壓)是正常的,而且線圈兩端電壓為0
反推回來,應該是電磁開關激磁線圈兩側電源,只有一側有電過來
所以樓主應該朝向液位開關故障的方向找
由於不清楚你是採用浮球開關或三極棒的液位控制
建議可以先將整個電磁開關拆下,直接對線圈通電看能否激磁
如果電磁開關正常,將其接回,並將各個液位開關(通常是2個)接點短路
再送電看看是否能夠運轉,假使可以代表液位控制有問題
若還是不行就請水電師傅檢查電路是否有異常