舊公寓換電線問題

 
mintpearltea 2011-10-26 01:00:25 發表於 動漫 [顯示全部樓層] 回覆獎勵 閱讀模式 25 8060
看好像滿多人懂維修的... 想請問一下
因為本身住的屋子是30幾年
32坪數的老舊公寓
電源線路沒有換過(也不知道該不該換)
最近發現日光燈燈常常閃個不停一附供電不良的樣子
而且總電源開關今天還一直聽到啪啪啪的火花聲
問朋友是說有可能電線有問題
但不知道怎麼維修....
這種程度需要請人來把牆打掉更新嗎
謝謝

已有(25)人回文

切換到指定樓層
st505721 發表於 2011-10-26 23:57
本帖最後由 st505721 於 2011-10-26 23:59 編輯

.只要先檢查開關.電器用品.牆壁內電線如都沒更換過.建議更新.不需打牆.另外開關箱內的無熔絲開關也要一併更新.建議您找專業水電技師處理
.但是要盡快處理.以免電線走火.發生火災
swift28 發表於 2011-10-27 18:29
鄰居家也是老公寓
30坪
2位工人
一拉一送換新線,一天完成
沒有用明管
走原有的管道
炯炯有神 發表於 2011-10-29 02:21
最好是請人去看 這不會很貴 就算把牆打掉工人以日計算也沒多少
housefun修繕通是個還不錯的平台
依各種分類找 有的老師傅了 經驗足的就知道什麼問題
若放著不管 的確有可能發生火災
不能輕忽...
mintpearltea 發表於 2011-11-1 00:53
感謝大家 找人來看了
果然看看不用費用~
kendive444 發表於 2011-11-6 05:33
嗯 抽換線其實很快的 不用打牆就可以換
最多是再更換掉插座
老房子建議及早更換
生命安全無價啊~~
abram_you 發表於 2011-11-14 21:43
日光燈閃不停,應該日光燈內的變壓氣不良,換掉整組日光燈即可。與管路內的線影響不大,除非管路內泡水。總開關有火花,檢查那一個開關接觸不良,更換新的開關。這些找有信用的水電行應該可以做到省錢又安全的維修。
sole520 發表於 2011-11-28 14:58
我家也20幾年了,供電不良通常都是線頭那邊的問題,因為是銅線所以露在外面的容易氧化,線頭氧化部位剪掉再撥線接上去就好了。
PS:用3用電表量一下電壓就可知道有無問題,有氧化通常電壓會變很小
open00888 發表於 2011-12-2 20:59
換新吧.....花18000吧~~

polsa 發表於 2011-12-6 23:57
本帖最後由 polsa 於 2011-12-7 00:02 編輯

樓上的~~你的估價也未免太合理了吧 18000元
水電行給我開的價位妳知道多少嗎? 19坪的中古國宅....居然開價20萬,還是他在那邊東扣扣西扣扣"當場我就想請他離開我家"
想盡辦法....20萬~20萬~20萬~~當作我是盤子喔

建議最好電源重做喔!! 因為有產生火花了~~危險因子約90%了~~坐視不管真的很危險!
也可以自己動手DIY...建議是兩個人
首先準備材料
110V(建議使用2.0mm的線"紅色、黑色"兩捆100m/綑 或者想接三孔的也可以在多家一捆"其他顏色" 比較好分辨 )
220V(通常是冷氣、電熱水器才會使用~~ 3.5mm以上 但是不好拉,所以這種可以請水電幫忙倒是OK 但是工錢給人家)
測電器(50元上下而已)
拉線器 (約120元以上~~看妳的需求"我都用100m")
首先找一天白天~~或者一步一步動作也是可以..
(有機油就用機油、沒機油用潤滑油)
拉線很簡單~~但是換無熔絲開關比較難~~(建議給人家換)

因為妳的電源箱裡的無熔絲開關(或者是其他線路有火花)那真的很不好了...可能供電量的線材不好"當然也有可能建商當時請的水電用最便宜的大陸製電線都有可能"

建議: 一間~兩間房間做一個無熔絲開關20~30A...會比較好
老舊公寓幾乎都用15A居多~而且好幾間裝一科,或者房子一半裝一科...
線材當然也可能會是1.5或1.6的居多~~其實這線材根本不足

線材1.6 但是供電量大於1.6或等於1.6容易把線燒斷....相對的"容易兩條線外絕緣斷裂或接觸到"短路而產生火花~~這一點就是造成火災的主要因素(電線走火就是這樣)

安裝技巧很簡單:
首先將電燈開關全打開~~把電源箱的無熔絲電源開關"逐漸關閉"看哪一顆是哪裡~先註明

我的安裝方式就是~~先從最後一間的房間開始著手...
通常房間的日光燈、電源插座(都是同一線路分接的)~~
先關閉控制該區的無熔絲開關
日光燈座拆下來...就很清楚線路了~~
日光燈座拆下來後,在把負責的線路的電源插座全部拆除(應該整個房間的電源拆掉)
(插座、開關 旁有個1字孔"請用一字螺絲起子插進去"這樣插座線孔就會放大...線就可以拆除)

用拉線器從日光燈座孔那裏 "如果有用絕緣交帶就拆了"怕有電就用測電器檢測..
然後就用拉線器綑著一條線然後人就下到地上...用力一拉即可....

然後再把另一條線拆了... "切記不要一次全拉裡面的線數" 很難拉~~怕你不夠猛
然後拉玩了一個電管裡的線~~再從日光燈座位子,用拉線器塞進管子到插座...
這時候最好是兩個人...
一個人負責拉線...一個人負責扶線"記得戴上手套"因為手套要沾油囉...
這樣拉!! 很好拉~~不然乾乾的~容易把皮弄破,也比較難拉~因為磨擦太大了...

就這樣慢慢的一間一間拉到....變電箱...為止
"不要弄總開關喔" 總開關~~50A或者60A(2座或3座)

總開關的無熔絲開關...建議不要"自己DIY"...因為這很可怕的!!
台電線建議事交給水電處理最好~~
因為我曾經自己換 "我家的是2座50A" 白線接到總電箱外殼鐵..."我用螺絲起子在拆除線的時候不小心把螺絲起子"接觸到電箱...結果"螺絲起子前頭全斷"
那爆炸力~~會引來暫時失明 "但是過十幾分鐘後就沒事" 如果用到手呢?? 就不是開玩笑了真的


台電接到家裡的線,我來說明一下吧!
3條~~黑色、白色、紅色
建商會加一條綠色的接地線==>這個線是讓電器比較不會漏電...像是你在摸電腦機殼
機殼會觸電~~那就是沒用到接地線...
也是阻絕電磁波的方式之一.

台電的三條線我也來教一下!
紅色、黑色代表火線..
白色代表歐姆線
紅色、黑色 每條都是220V "並非110V喔"
一條紅色、一條白色就是我們家用電的110V
一條黑色、一條白色就是我們家用電的110V
冷氣的220V...就是接紅色、跟黑色 這樣就是220V..

一般插座都是兩孔 "也可以改裝成三孔"
三孔.."圓圈那個孔是接綠色的接地線、黑色(紅色)、白色" 這樣三線...
這樣懂了吧!!

我是大學讀醫科! 高中是讀五專電子科的...所以比較懂電的部分
電子科不是用在家用電的喔~~哈哈哈 "所以根本沒關係到"

我自己買的中古屋19坪之前給人家估價全部電線重新換 "居然給我開天價...20萬" 我整個都傻眼
就自己弄~~因為他說: 會註明開關"位址"、線材端頭會接上Y型頭(當我是白癡嗎? 一顆多少?? 1~3元) 最主要的就是說~~電源箱沒有蓋子會被台電告,如果被檢舉會被告~等一大堆
居然先對我用心理戰~~ 一下子還給我開價20萬~~老子不爽,就自己弄

線材會因為原物料漲價~而漲價喔!! 我當時買的是台灣製的太平洋電源線2.0mm單蕊的~~540元共3綑 "1620元整"

然後買國際牌三孔插座 "一盒裝比較便宜很多" 一顆藥30~40元,一盒10入150元...
蓋子也是買一盒(忘了價錢但是有剩)
開關都是用國際牌星光系列的~~ "當時B&Q一個都要四五百"但是我去水電行買也才七、八十元(一開) 雙開關約X2的價位

但是現在B&Q也發現價差太誇張了,現在也調整了~~一百多元而已! 不像之前賣四五百
很簡單啦!!
妳看看~~自己DIY..(約九成自己DIY)也才幾千元搞定~~
然後換無熔絲開關建議每間房間都用(20A)如果是一整排的就裝上30A
冷氣必須獨立無熔絲開關 (其實冷氣的損耗W<<我忘了 很低...根本不高,只是在於它瞬間電壓會加很大..所以必須要用上3.5mm以上的線、因為2.0mm實在太小了..會把線瞬間弄斷)
我是裝15A的無熔絲開關 "因為冷氣的W太小啦"但是還是建議用20A(雙座) 我改天想到在換吧"因為多買的15A...所以給牠弄得"

真正比較恐怖的就是....瞬熱式電熱水器 <<<建議用5.0以上的線...無熔絲開關最好獨立用30A以上2座的~~
切記"瞬熱式不建議用3.5mm線" <<不建議不建議不建議>>

之前幫親戚裝3.5~~他的浴室借給壹些狗朋友免費洗澡...."一開就是洗超久" 持續的開
結果用沒多久~~親戚打來說~~為什麼燒焦了
(裡面整個都燒焦,居然沒爆炸,也沒有人被電到)
我用這種算法來計算~~被電的動感威力吧!
110V...電一下還是可以有反射動作,可以自我控制肢體
220V...電一下就可以彈出去100cm以上距離
但是呢? 在水中220V大概要乘以2~~所以會變成了440V (身體黏住、嚴重昏迷、死亡都有可能)
但是呢? 黑色、紅色一起短路碰~~就是440V,如果在加上水就是880V必死,心臟停止、休克、器官停止、組織燒死
我都是這樣拐人家的....讓人家覺得很可怕! "其實不是這樣算法的,但我不知道怎麼算"
但是大概就880V以下~~440V以上

所以呀!! 無熔絲開關建議換上的時候 "必須把總電源關閉"
總電源的無熔絲開關建議請水電幫忙換..."約幾百元而已" <<這最好是請人家裝
~~我是自己裝的,本來信誓旦旦結果~~蹦....就開始打電話"報遺訓"
跟它拼了
水電行的換上 "也都戴上絕緣手套、手指纏著絕緣交帶"在加一層塑膠袋....妳就知道了吧!!
水電行也是會怕好不好~~蹦一下可能就真的葛屁了
不建議 "總開關自己D|Y"
其他都是小事啦~~So Easy...