1.相對式IR,電源接+12V及GND,偵測迴路接COM及NC點(COM也接GND),最好使用4條線,把信號及電源迴路分開,比較好查修
2.迴路接到C1 or C2時,須串接1K電阻,接C1時,有來客報知功能(叮咚聲),不用之迴路,開關需下壓關掉
3.不接IR信號,直接測試主機方法:
將設定開關往上開(此時主機會嗶嗶.......叫),用一條裸線串接1K電阻,一端接GND,一端接C1,若能設定成功(嗶嗶2聲),那主機就沒問題
曾遇過IR進水,線路腐蝕,造成電源短路,燒燬機板線路,但未傷及零件,補焊後正常
1.請問你IR使用何種廠牌型號,另串接電阻好像是你說的1K,待我查明,再回覆.....是1k沒錯(棕黑紅 金)2.
我說的開關是:POWER燈(設定開關),左邊那2個(銀色的),沒用迴路要關掉(往下扳)
3.至於IR測試方法如你所說:
數位雙軌紅外線偵測器若紅外線對照良好,以電表量測受光器ALARM (NC與COM)接腳是否應為導通(NC)?紅外線遮斷時,受光器ALARM (NC與COM)接腳才為不導通
用這個方法就可以啊,接腳是否如下圖..............會不會是,受光器接收投光器的信號強度不足,再調整一下投光與受光的角度吧
[ 本帖最後由 0935097120 於 2008-1-22 17:09 編輯 ] |