室內電燈線路電壓

homemanpc 發表於 2008-3-30 22:24:25 [顯示全部樓層] 回覆獎勵 閱讀模式 6 5838
在版上的前輩好
小弟再重新拉了管路間的電燈電線後
作測試
發現當開關off的時候
用機械式的3用電錶去量測電線兩端電壓是60v
這樣是正常的嗎?
然而若將開關on上的時候卻變成正常的110v~120v
所以當開關off時端電壓這樣是正確的嗎???
小弟也嘗試裝上一顆10w的燈泡
切換開關時卻都是可以正常亮燈與滅燈喔
附上小弟的開關與燈泡線路圖

[ 本帖最後由 knikkids 於 2008-4-6 22:56 編輯 ]
電燈電壓.JPG

已有(6)人回文

切換到指定樓層
eden101 發表於 2008-3-31 00:13
正確的接線法如下,
當然你原本的接法燈也會亮,但是不建議開關做在負載之後
辛苦做好了其實也不用再改

電錶量到的只是2點間的電壓差
如下圖的話:應該是量A與C才會得到正確的電壓

有錯誤請指正
0330.JPG
t18032 發表於 2008-3-31 01:47
恩恩對阿樓上大大說的沒錯那才是正確的
至於你說你的電壓在在開關off的時候會有60v
這裡不正常喔原因如下
1.三用電表有問題 不過看你在on的時候有110v~120v所以因該沒問題
2.你開關買錯買到2路開關然後線又接錯加上又剛好漏電 不過發生機率
不高因為要很多巧合才辦的到
3.這各最有可能就是你的開關有問題因該是老舊加上潮濕造成漏電所
以你在關閉開關時他其實沒有完全關閉至於為什麼會有60伏特而電燈
卻沒亮那是因為電流不足所以亮不起來
4.可能電燈那裡有漏電因為你開關是接地線所以經過電燈後可能燈座或
電線漏電然後接觸到房子的水泥變成不良的接地造成壓降才會變成60伏
特用學校基本電學就可以驗證了因組抗(R)越大電流(I)就越小而電壓(V)
又跟組抗(R)和電流(I)成正比所以不良的接地會變成很大的組抗(R)這裡
又可驗證為什麼有60伏特電燈卻不亮了因電流不足
一般而言都是火線接開關的那一方

以上僅供參考因為學校離我太久了所以可能會有誤
a030819 發表於 2008-3-31 09:40
假設你的燈座的兩端分別為 A, B.
A 端為火線
B 端接開關
若 B 端到地線之間的阻抗不是無限大
A,B 間就能量到電壓
因為電源是交流電, 很容易因電容效應造成對地
的阻抗不是無限大. 所以就量到電壓了.
homemanpc 發表於 2008-3-31 14:11
不曉得大家是不是有過一種經驗
就是在開電燈的開關時
會出現火花
小弟就是想要解決這樣的驚嚇
才將開關改到中性線那邊做開關

請問這樣會不會有漏電流或漏電壓的問題呢?
會出現火花.大多是開關不良.或負載過大.跟這個沒關係.一樣是通過電流.一樣的迴路.所以..火花..沒差~~

[ 本帖最後由 st505721 於 2008-3-31 19:50 編輯 ]
cj6633 發表於 2008-3-31 19:13
請問你使用的開關是否為照光式的開關?
如果是,也有可能產生這種狀況
因為在照光式的開關在電燈迴路關閉時也可視為負載
照光式開關裡面有一顆電阻極高的燈泡
仍然會有極小的電流通過迴路(附圖紅線部份),當然也會有壓降
1.JPG
如果非上述情形就可能是漏電的機會較大
要查證是否有漏電情形,也可利用三用電錶10K以上的歐姆檔
在斷電的情況下,測量整個迴路(包括燈具,開關)與地線或接地處是否導通(當然地線要與整個迴路隔離)
如果有導通情形當然就是漏電啦,馬上將漏電部位更換最為保險

您這種接線方法,在一般使用時是不會造成問題,但在維修時開關關閉時卻仍有觸電的危險
所以迴路開關的控制要做在火線就是這個道理
進行電路的維修及安裝最好將開關箱的NFB關閉,盡量避免活線作業
homemanpc 發表於 2008-4-1 13:35
原帖由 cj6633 於 2008-3-31 11:13 發表
請問你使用的開關是否為照光式的開關?
如果是,也有可能產生這種狀況
因為在照光式的開關在電燈迴路關閉時也可視為負載
照光式開關裡面有一顆電阻極高的燈泡
仍然會有極小的電流通過迴路(附圖紅線部份),當然也會有 ...


謝謝您的回覆
小弟的確是使用照光式的開關
小弟先前的裝配觀念就是
若當電燈壞掉時則必須將總開關關掉才可以更換電燈器具
一般更換電燈器具的機會很少很少
但是更換開關就可能會因為長的醜或者是壞掉就必須要更換了
才會使用負載端控制


在這裡又學到一點
"可利用三用電錶10K以上的歐姆檔
在斷電的情況下,測量整個迴路(包括燈具,開關)與地線或接地處是否導通(當然地線要與整個迴路隔離)
如果有導通情形當然就是漏電啦"


謝謝上面前輩的好心指導
小弟這次自己更換線路也受益良多
如你已獲得解決.請於標題加上"已解決"

[ 本帖最後由 st505721 於 2008-4-2 06:40 編輯 ]
你需要登入後才可以回覆 登入 | 註冊會員