RS-485與RS-232線路怎們佈放?怎麼接?

chinicetsai 發表於 2008-5-14 18:20:56 [顯示全部樓層] 回覆獎勵 閱讀模式 8 8270
有些保全與門禁的裝置會看到RS232/485/422的介面,不知道什麼時機會用到這些介面?其拓墣方式為何(BUS or STAR)?該如何規劃?需要幾蕊線?腳位為何?有沒有相關資料可供查詢?

拍賣網站有看到賣一些232/485轉換器,這些在安防領域的工程案中常用到嗎?

[ 本帖最後由 0935097120 於 2008-5-15 02:27 編輯 ]

已有(8)人回文

切換到指定樓層
juiahao 發表於 2008-5-14 22:10
如果沒有記錯的話~
他只是一各轉介的東西
大部分都是做連線型的讀卡機
用來轉到電腦主機的一各轉換器
small2324 發表於 2008-5-17 15:26
界面特性其實都可以輕易查到

RS-485
http://zh.wikipedia.org/w/index. ... 5&variant=zh-tw

RS-422
http://zh.wikipedia.org/w/index. ... 2&variant=zh-tw

RS-232
http://zh.wikipedia.org/w/index. ... 2&variant=zh-tw

我簡單說明一下, 一般主機的Com port 就是Rs-232, 因為傳輸方式簡單, 所以很多裝置會以此做為傳輸介面, 不過其缺點就是只能一對一, 單一個裝置需要同時銜接多的裝置時, 就無法使用RS-232 了, RS-422 / RS-485 的使用就是為了解決這樣的問題, 實際上線路與電路, 可以參考Wiki裡的說明

以DVR的應用, 常做為DVR主機控制外部裝置的介面, 例如要控制PTZ 或是一些I/O控制裝製等

給大家參考看看
kuopenchen 發表於 2008-5-19 21:04

回復 1樓 chinicetsai 的帖子

RS232 與 RS485傳輸距離不一樣,RS232只能送十幾米,RS485可以送好幾公里,RS485用2心數位線
dwhtaiwan 發表於 2008-5-19 22:20
1.近距離的可用RS-232 因為RS-232的傳輸距離約15米 可以直接連電腦的Com1或Com2。
2.RS-422和RS-485都是遠距離的傳輸模式,距離都可達到約1500米左右。但RS-422一般只算是1對1的遠距離傳輸,而RS-485算是1對多的遠距離傳輸。目前的門禁系統這3種模式大都會有,只是看你要如何使用而已。
3.RS-232使用3條線。RS-422使用4條線。RS-485卻分2線與4線的模式,但一般大部分都使用2線的RS-485
4.轉換器的功能只是將RS-422或RS-485轉換成RS-232以方便接電腦,進而使用門禁軟體來控制此門禁系統
張樑 發表於 2009-1-13 00:03
原來如此感謝粉響
tekt 發表於 2009-1-16 21:55
DVR 對外接 ptz 大部分都是用 rs -485 , 因為只要一對線,
rS-422 正常是四線式的, 適合一對一 ,應該沒用在 dvr 上,
至於 rs232 只適合拿來當主機的 console 用
rs232 / rs485 為的只是要把訊號傳到更遠的地方而已
張樑 發表於 2009-1-17 21:48
原來如此感謝分響謝謝
vdh23391 發表於 2009-4-2 15:32
通常監控需求使用最多的應該是ptz控制且大多使用RS422/485訊號比較多少數使用RS232
可使用光電轉換器來解決傳輸距離的問題,另外譬如電子圍籬門禁開關停車場閘門控制等等都
都可以使用光纖來建置唷
你需要登入後才可以回覆 登入 | 註冊會員

本版積分規則

chinicetsai

LV:5 騎士

追蹤
  • 15

    主題

  • 323

    回文

  • 1

    粉絲