冷氣噸數換算公式

nan940613 發表於 2008-5-24 03:51:50 [顯示全部樓層] 回覆獎勵 閱讀模式 6 15938
冷氣噸數分:  kcal/Hr及 BTU   
實際噸數  :  1噸 =  2500kcal/Hr  或   10000BTU   
換算公式   :  kcal/Hr  x4 = BTU    例:2500kcal/Hr  x4 =10000BTU   
   
kcal/Hr              BTU           實際使用坪數
  2000                8000                    3坪
  2500               10000               3-5坪
  3150                12600               4-6坪
  3550                14200               5-7坪
  4500                18000              6-8坪
  5000                20000              7-9坪
  5600                 22600           8-10坪
  6300                 25200          10-12坪  
   7100                 28000          12-15坪  

以上坪數是冷房能力最好最省電的方式
目前市上有很多賣家都會虛報噸數及使用坪數
安裝冷氣要注意是否有無西曬.是否為頂樓加蓋
或是大面積落地窗.及其他熱源這都會引響到冷房能力
以上是小弟的見解如有不對請各位大大指導
 

[ 本帖最後由 knikkids 於 2008-5-24 21:14 編輯 ]

已有(6)人回文

切換到指定樓層
wkh1019 發表於 2008-5-28 23:26
謝謝大大詳細的分析~~
夏天到了安裝冷氣是一大學問~~
要好好考慮依下~~
mish 發表於 2008-5-29 17:15
炎炎夏日即將到來

這麼實用的換算公式

感謝大大的分享喔
美見小 發表於 2008-7-26 01:48
版主的噸數是台灣廠商自已認定的。標準冷凍噸數1噸 =  3024kcal/Hr  或   12000BTU 。有西曬的就是2000BTU/坪。沒有的就是1500BTU/坪 這是粗估。
現在走SI制,1kw=860kcal/hr
大老英 發表於 2008-8-2 00:10
一般計算方式是如此。
但是若裝設冷氣的房間是邊間有西曬、頂樓、大窗戶白天使用無窗簾、或是屋內有高熱源的電器,最好提高一個級數。
比如3-4坪的房間裝4-5坪噸數的冷氣,不然冷房能力不夠,會不冷又浪費電。
RSII 發表於 2008-8-2 00:24
台灣習慣的講法,

一噸是 2000kcal/Hr, 8000BTU, 並不是10000BTU,

與網路數值上標示的1噸有落差,要小心!
mom520 發表於 2009-12-14 12:41
台灣習慣的講法,

一噸是 2000kcal/Hr, 8000BTU, 並不是10000BTU,

與網路數值上標示的1噸有落差,要小心!
RSII 發表於 2008-8-2 00:24


+1
依據個人的經驗觀察
應該是這個數據比較接近台灣實際使用現況
你需要登入後才可以回覆 登入 | 註冊會員