這個不叫跳電啦!! 這是接觸不良 , 基本上是因為插座後方的電線沒接好或是插作本身磨損或設計不良...等等 , 導致電劉自 NFB ( 無熔絲開關 ) 後某區段開始的電有時有時無的狀況 , 基本上這個要現地考察比較準 , 才比較能確定問題出在哪裡 , 原因是 :
1. 除了插座外 , 電燈以及其他電器有類似狀況 ( 忽明忽暗 , 忽開乎關 ) 嗎?
2. 是單一插座有這樣的問題還是有不只一個插座有相同問題呢?
3. 家中的電力迴路 , 插座電源是獨立的一個迴路嗎? 或是與其他家電共用 ( 電燈 . 車庫 . 鐵捲門....之類的 ) ?
4. 你們家中的電力迴路使用時間多久了? 家庭使用電力狀況如何 ( 高負載 . 低負載 . 高低不定 . 經常變動性負載 ) ?
5. 電線迴路設計是否適當? 造成電線受損?
6. 電力迴路是否產生漏電 . 短路現象?
7. ....................................................
8. ....................................................
等等 , 很多可能性 , 所以不能完全確定 , 解決的辦法也有好幾種 , 說實在一點 , 就目前的訊息來說 , 只能有大概方向 , 但不能完全確定 , 所以沒辦法確切跟你說問題是出在哪裡 , 如果你在高雄 , 我是可以幫你看個大概 , 不過結果怎麼樣 . 要怎麼處理 , 我只會提供建議 , 做不做你們要自己決定 , 做的人是誰我也不插手 , 不過如果是其他地方 , 我可能短期之內去不了 , 不過我倒是可以在網路上說說要怎麼做 , 只是可能要你自己動手做 , 會花比較長的時間倒是.....
p.s. 我是學電出身的..... |