抽水馬達不抽水

andson0623 發表於 2008-6-18 23:30:39 [顯示全部樓層] 回覆獎勵 閱讀模式 5 5472
抽水馬達不抽水~且電磁開關不激磁~電磁開關有附過載保護器,但沒過載~~是電磁開關壞??希望可以幫忙一下~~tks

[ 本帖最後由 andson0623 於 2008-9-28 14:09 編輯 ]

已有(5)人回文

切換到指定樓層
st505721 發表於 2008-6-19 00:14
如果電磁開關有動作..不是線路斷了.就是馬達壞了..或是電磁開關接點燒毀..如果沒動作..有可能是開關...或電磁開關線圈壞了...前提是..確定有電

[ 本帖最後由 st505721 於 2008-6-19 00:15 編輯 ]
yogine 發表於 2008-6-19 00:27
先量電磁開關的一次側看有沒有電壓~要是有就把馬達電源線移除~測試手動運轉~看有無積磁~
要是沒有~可能是電磁開關OR控制電源OR選擇開關出問題~在來請你看控制電源有無電壓~測量
選擇開關時請把總電源關閉之後用歐姆檔測量~如果以上都是好的~那有極大可能是電磁開關裡面的
線圈壞了~聽你說的狀況應該不是馬達損壞~如果是線圈損壞不積磁~在電磁開關中間有個凹點~用
起子按下去~看馬達會不會運轉~目前說的是大部分遇到的情況~不曉得你有沒有做液位控制等等的~
真的搞不定建議還是請人來看比較好~~~~~~加油~~~DIY的成就感是很爽的
24160960 發表於 2008-6-19 07:41
液位控制的浮球開關壞掉了
上下水塔各一個
檢查看看
wubai5240 發表於 2008-6-19 23:16
這位大大
1.妳可以確定電源是否正常可以用電錶量如果沒問題的話再來就是要確定妳的按鈕開關接點有沒正常有可能啟  
    動的常開接點壞掉了(交你怎樣測試 先將電源開關關掉接下來看啟動的按鈕開關接在哪一組常開接點也就是
     在主接點旁邊的輔助接點然後將電表開到蜂鳴器檔然後兩支量針接觸在兩邊接點上量看看開關的啟閉有沒
     正常當你接觸時沒有任何狀況當你按下開關的時候電表會發出叫聲的話那就代表按鈕開關是好的)
2. 接觸器檢查在沒通電得情況下用歐姆檔最小的檔位量取接觸器的線圈確定有無電組如果是無限大的話那接觸
    器就是壞掉嚕
3.過載電驛也有可能發生故障你先確定看有無跳脫然後再用電錶量接點看接點有沒正常如何判斷是否正常將電
     表開到蜂鳴器檔量過載電驛的任意兩個接點找出公共點即常開常閉接點通常公共點都是電驛最下面的那一 點
     然後固定一支量棒在共同點上另一支則量取位動作時會通的那一點就是B常閉接點另一點需要將電驛動做才會
    通的那一點就是A接點常開接點如果這幾樣東西都正常的話那就沒有不抽的道理了
另外上面大大說的液面控制器故障也是有可能的但我想如果妳的液面控制器是用浮球開關的話那就排除這問題   
嚕因為浮球開關故障的話通常是會造成進水不停滿出來不會說沒辦法抽水
andson0623 發表於 2008-6-19 23:31
謝謝各位大大~~我有去試了~~不過發現是電磁開關的線圈電壓不足~~要220v才會激磁~結果沒有那麼高的電壓(但是各別測量兩個都120v).....另外~短路會造成按鈕開關的損壞?..........感謝你們大大的幫忙~~感激不盡..orz
你需要登入後才可以回覆 登入 | 註冊會員

本版積分規則

andson0623

LV:2 村民

追蹤
  • 5

    主題

  • 37

    回文

  • 0

    粉絲

HI~大家好