水管會"跳"??!!

opp 發表於 2008-8-27 02:39:49 [顯示全部樓層] 回覆獎勵 閱讀模式 8 3940
各位大大
我家鐵皮屋有裝抽地下水的馬達
該管路是從1F抽到鐵皮屋屋頂上(2F)的水塔
最近這根水管會不定時的抖動(看起來是跳動)
造成很大的聲響
這是啥問題呢....

[ 本帖最後由 opp 於 2008-9-5 23:54 編輯 ]

已有(8)人回文

切換到指定樓層
sinonan 發表於 2008-8-27 07:05
水管會抖動是水壓的關係.
水壓越大.水管震動越大.有時會把水管震裂
所以你只要把水管用鐵絲固定就可以
hsinpu 發表於 2008-8-27 10:40
通常的原因是,管線內混雜著空氣造成----想像下面
代表■水
代表□空氣
下面是水管,如果把下面的水管轉成垂直:
-----------------------------------------------------
      ■■ □□■■□■■■□■■■■■■□■     
-----------------------------------------------------
空氣經過水的重力壓迫,會體積縮小,但壓迫到一定壓力,空氣會反彈就會產生跳動
解決方式就是
(1)把管路內空氣排出
(2)管路內應設排氣設備
(3)馬達在一下有水一下無水的狀況,或進水不足,管線容易打入空氣
--------------------------
個人經驗
opp 發表於 2008-8-27 16:44
我在屋頂上觀察的時候
有這樣想過

謝謝各位大大的解答
我會再去試試看的
老哥 發表於 2008-8-27 22:50
會不會是跟7月半有所關聯

我來亂的......別罵我.....
美見小 發表於 2008-8-28 18:20
天氣熱,裡面壓力變大。還有就是有空氣在裡面,在水管的最高處裝一個排氣管。
wubai5240 發表於 2008-8-29 20:23
這位大大這是水垂的現象,只要將水管固定好應該就會改善很多,要改善水垂腺在就在管路中間加裝逆止罰那就沒問題嚕
magicsmart 發表於 2008-8-31 19:45
水鎚現象
管線中之水在流動的情況下。突然停止(一般為關閉龍頭,現今龍頭多為精密陶瓷止水,關閉龍頭時多為瞬斷,如果是傳統使用橡膠墊止水之龍頭,因操作時是緩慢關閉所以減緩水鎚之效應),水的質量及速度之慣性造成(F=MA,F是力量,M是質量,A是加速度(V/t),因為改變速度時間很短,所以加速度很大),長期下來會造成管線材料疲勞而損壞,尤其在彎管處,一般可以在管線上加設水鎚吸收器(個人認為效果不明顯)或關閉龍頭時稍微慢一點(即延長龍頭將閉未閉的時間)
提供參考
opp 發表於 2008-9-5 23:58
感謝各位大大的解答....
我都有試過大家的說法....除了加裝水槌消除器之外(貴)
最後是加裝逆止閥就OK了
你需要登入後才可以回覆 登入 | 註冊會員

本版積分規則

opp

LV:6 爵士

追蹤
  • 4

    主題

  • 46

    回文

  • 5

    粉絲

當人生有很多選擇時,你是幸福的。