電梯的攝影機怎麼裝?

seeu 發表於 2008-10-29 00:37:01 [顯示全部樓層] 回覆獎勵 閱讀模式 12 9557
小弟是有接一些案子,主要是廠房的case比較多,
最近碰到有要叫我裝電梯的攝影機的,
因為沒碰過,所以想請問各位前輩,
電梯裡的半球監視器管線及安裝上有什麼要注意的地方,
線路應該怎麼走?還有用哪種線材比較好,
希望越詳細越好,避免不小心遺漏了什麼,或是束手無策,感謝各位前輩。

[ 本帖最後由 0935097120 於 2008-10-29 12:37 編輯 ]

已有(12)人回文

切換到指定樓層
Howards106 發表於 2008-10-29 01:05
這個喔  有點難度啦
第一  你的線材  需要使用3C的多心軟線
在來  你要選擇好出線的地方  因為這關於到線材的使用量
然後  線路要跟著電梯排線走  不可以多太多更不可以少  以免拉斷
這只是基本啦  要看你的施工現場的情況
大致上是這樣  如果你已經有其他的架設經驗  學一次  就會了
不會很難  只是電梯需要控制  不要壓到人喔

如果你是台北的工程行  我這一陣子都有空可以幫你看  順便教學

[ 本帖最後由 Howards106 於 2008-10-29 01:07 編輯 ]
seeu 發表於 2008-10-29 03:45
原帖由 Howards106 於 2008-10-29 01:05 發表
這個喔  有點難度啦
第一  你的線材  需要使用3C的多心軟線
在來  你要選擇好出線的地方  因為這關於到線材的使用量
然後  線路要跟著電梯排線走  不可以多太多更不可以少  以免拉斷
這只是基本啦  要看你的施工現場 ...


可以配合看看喔~~
如果先跟你聯絡時間,平常有出來做工班嗎?
新店小鄭 發表於 2008-10-29 09:23

電梯的攝影機怎麼裝?

1.請電梯人員會同配合(不管會不會奘,一定要照會對方是良策)
2.安全至上~請小心~
3.RG-58/AU 是正確的選擇.(軟線較持久使用)
4.若遇干擾訊號時,請勿慌張,(常會遇到的)
     跟業主協調,加裝抗干擾器來改善(不一定100%改善)
小弟淺見,僅供參考
taiwantakao 發表於 2008-10-29 09:59
原帖由 新店小鄭 於 2008-10-29 01:23 發表
1.請電梯人員會同配合(不管會不會奘,一定要照會對方是良策)
2.安全至上~請小心~
3.RG-58/AU 是正確的選擇.(軟線較持久使用)
4.若遇干擾訊號時,請勿慌張,(常會遇到的)
     跟業主協調,加裝抗干擾器來改善(不一定100% ...

完全同意樓主所言...
不管如何..
安全第一..
吳哲仁 發表於 2008-10-29 10:44
引用:
原帖由 新店小鄭 於 2008-10-29 01:23 發表
1.請電梯人員會同配合(不管會不會奘,一定要照會對方是良策)
2.安全至上~請小心~
3.RG-58/AU 是正確的選擇.(軟線較持久使用)
4.若遇干擾訊號時,請勿慌張,(常會遇到的)
     跟業主協調,加裝抗干擾器來改善(不一定100% ...

一定要請電梯人員配合在進入 不然真的很危險 賺錢有數 生命要顧
BBJ 發表於 2008-10-29 20:57
基本上 最重要的 就是注意不能破壞原來的東西及器材(電梯)

電梯形式有很多不只纜線型的.也有油壓型的.依照現場設計才是正確的方式.

不管如何!!使用電梯管道必須通知 1.業主 2.維修保養廠商
並做好安全措施.如圍欄(或有人員看守).操作人員必須熟知電梯動作.絕不可一人施工(真的很危險喔.因為要注意很多東西)

配線方面:
有線(跟著電梯傳輸排線跑): 58u纜線.cat纜線
                                     注意電梯本身纜線的固定點(牆面的).其他跟著綁纜線(不可太鬆.或太緊.以不牽制電梯纜線為原則.注意線不要扭曲(曾經因為這原因拉斷電梯纜線損失16萬= =.不過也不要太擔心.只要注意.不要大意就不會發生)

有線2 :新式數位電梯有預留攝影機線路.請洽詢電梯廠商.

無線:用無線ip方式施作(20層樓高沒問題)(ps..千萬不要用av無線.一定會受到干擾.油壓式電梯除外)

(另...一般電梯公司在新電梯安裝完成未驗收前.安排配合人員是不收費的.可以請業主協調)(以外行情1200-2000)
vita0716 發表於 2008-12-6 11:27
配合電梯維修保養的時間施作最省錢,一定要跟電梯公司說,隨便一張卡壞掉說你用的就10萬起跳喔
要找有經驗的工班施工讓你學習,不然施工品質會差恨多喔,

我自己配合的工班師父一人就可以搞定 工資貴了點值得
武侯 發表於 2008-12-6 13:48
這個....不會很困難啦..
請業主知會電梯公司派員協助
比較麻煩的還是在於活動電纜的部份
訊號線一定要跑活動電纜側邊,這樣可以跟活動電纜同步彎區
如果跑活動電纜的正面或背面,就會有線材多出來,或者不夠長的困擾
多出線材,有機會勾到部份硬體結構.造成損壞
不夠長,會造成活動電纜形變,這樣也會造成勾到硬體結構,或訊號線經常性斷線問題
=================================================
要注意的是
電梯內部是危險作業,一定要注意安全.
幽靈腳踏車 發表於 2009-4-16 00:09
比較新的電梯
甚至有現成的線路
只要問一下電梯廠商就ok拉~
12下一頁
你需要登入後才可以回覆 登入 | 註冊會員

本版積分規則

seeu

LV:1 旅人

追蹤
  • 3

    主題

  • 6

    回文

  • 0

    粉絲