加壓馬達問題

aopenr 發表於 2009-1-15 20:18:28 [顯示全部樓層] 回覆獎勵 閱讀模式 9 7737
自行安裝加壓馬達之後  出水量反而變小
打開浴室水龍頭
馬達久久才運轉一次  運轉2次之後就沒動作
再改回原本管路  出水量還是一樣小
原本的管路有一通風管
是否跟此管路有關  還是加壓馬達有問題

[ 本帖最後由 knikkids 於 2009-1-15 22:26 編輯 ]

已有(9)人回文

切換到指定樓層
power177 發表於 2009-1-16 02:44
請分開test 水源頭接加壓馬達出水量如何??變大~~正常       變小~~加壓馬達有問題
可能是原本管路老舊的問題.管路內有骯髒物
hsinpu 發表於 2009-1-16 09:14
加壓管路[通風(氣)]管?
A.一般加壓管路---整條[後段被加壓管路]不應該有通氣管,也就是說除了水龍頭外其餘應是封閉的管路,應該有的東西是[水錘消除器]才對.
B.水管出水量小大部份的原因是因為水管內空氣太多形成氣塞影響管路內部水的流動,如果樓主水龍頭開水出來有夾雜一些空氣雜聲,水量很小就是點型症狀.
C.加壓馬達的壓力開關,壓力上限設定太小,如果是平行管路通常會到2KG/CM^2,如果上限壓力很小馬達一下就停了!
aopenr 發表於 2009-1-16 10:12
現在問題是加壓馬達完全沒動作
調整壓力開關馬達都不會運轉
等於進水通過馬達出水而已
馬達完全沒有加壓動作
會不會是加壓馬達故障了
hsinpu 發表於 2009-1-16 11:13
請問樓主加壓馬達是機械式還是電子式?
機械式的用十字起子把壓力開關稍微頂一下--[讓開關接點接觸]--看看馬達轉或不轉, 小心不要觸電 ,或者跳過開關接點,直接把線路接起來,通電看看馬達轉或不轉!
!!!裝機時馬達正確需要的電壓檢查了嗎? 110V or 220V?!!!
aopenr 發表於 2009-1-16 11:29
加壓馬達是機械式的
電源是110v
照你說直接接觸壓力開關接點
那我想可能壓力開關壞掉了
因為我直接用手摸  都沒觸電
謝謝解答 我在試試看 有問題我在來請教
RSII 發表於 2009-1-20 13:26
原帖由 aopenr 於 2009-1-16 11:29 發表
加壓馬達是機械式的
電源是110v
照你說直接接觸壓力開關接點
那我想可能壓力開關壞掉了
因為我直接用手摸  都沒觸電
謝謝解答 我在試試看 有問題我在來請教 ...

壓力開接點若點久了,可能會接觸不良,
先斷電後,拿個砂紙或夠薄的修指甲的小銼刀磨一磨看看!
JACK11 發表於 2009-1-30 00:40
水壓變小應該是管路受阻   原因應該是當你更換加壓馬達時造成的
當你將水塔的出水管關閉而進行馬達更換時  樓層內的管路會因為水壓減小
致使管壁的污濁物迅速下沉而將水龍頭阻塞   因此你必須將水龍頭拆下檢查
或將水龍頭出水口的濾網旋下(有些水龍頭有此構造)再徹底清洗乾淨
至於沒有被電到並非是沒有電   而是有可能你有穿拖鞋因此與大地絕緣
所以碰觸到110V電源時(一般俗稱火線)沒有感電  反之若是赤腳接觸地面的話
那麼會被電到哀哀叫   一般加壓馬達會因為出水管水壓下降至內定值時  會自動啟動
若無此動作時  原因有三點   其一是  馬達的電源出問題 有可能是斷線  或者是電源開關
跳脫(負載過大造成)那麼就必須要將開關復歸(重新送電)   其二是壓力開關的設定出了問題
通常新品不會  舊品較有可能  因為使用久了  內部的銅片和彈簧難免會機械疲勞   其三是
你的馬達可能燒毀了  一般這種情形較少見  因為目前大多有做過熱保護
馬達的問題你若要自行解決的話   建議你按照下面的步驟去做
1.先去買或借一只三用電錶  將旋扭轉至AC250量測電源開關是否有供電給馬達(先要確認馬達開關)
2.若有正常給電的話(表示開關沒有跳脫)那麼到加壓馬達邊將電源蓋子拆下  小心翼翼的將電源線旋帽
    拆下(最好先拿張厚紙板將兩條線隔開  因為你是外行的關係) 此時小心別讓兩跳線碰觸到  因為會短路
    而造成爆炸  執行此動作時最好穿上棉紗手套以免觸電  旋帽拆下後裸銅即露出來  此時再用三用電
    錶量測一下電壓  看是否是110V若是的話表示供電無誤  但若是只有50v上下的話  那麼表示接地
    即是所謂的N相或俗稱的地線出了問題  那麼有可能是地線斷掉或者是開關箱的接地銅排出了問題
3.若給電正常的話(表示馬達邊量測值110V)那麼就是壓力開關出了問題  解決方法依照樓上的說法去做
    即可
PS :  舊管路若設計有透氣管的話  表示原設計沒有加壓馬達  改裝之後必須將透氣管的管口封死    買一個
         PVC封口封住即可  記得要上膠  否則所有加壓的水會從該口一湧而盡  直到加壓馬達因為不停的加壓
         致使馬達過熱而跳脫   也許你現在的情況可能是如此  你可能要先檢查一下你家的開關箱裡頭的
         加壓馬達電源開關是否跳脫了

[ 本帖最後由 JACK11 於 2009-1-30 00:53 編輯 ]
wei1931 發表於 2011-3-22 22:14
真勇敢....直接觸摸
lkkmorning 發表於 2011-3-24 15:07
感謝大家的資訊~真的很受用!