搜尋
搜 尋
本版
發表
會員
首頁
時事
表特
新奇
娛樂
運動
科技
有趣
登入
註冊
使用者組:LV:0 觀光客
主題
帖子
卡幣
我的帖子
我的收藏
我的好友
我的勳章
設定
登出
卡提諾論壇
»
首頁
›
看板
›
居家
›
這樣的自行佈電源線可行嗎(附圖)?
0
29
0
這樣的自行佈電源線可行嗎(附圖)?
hbthome
發表於 2009-2-12 02:05:50
[顯示全部樓層]
閱讀模式
29
10779
因為家中總電箱的獨立漏電斷路器損壞, 造成編號1,2,3的插座全都沒有電
我計劃自己就近從旁邊的馬達處接一條明線到其中一組插座裡頭
在[獨立漏電斷路器]保持故障無法使用的情況下
請問這樣是否會使原本沒電的1,2,3號插座變成有電, 且使用無安全上的問題
編號1,2,3的插座會使用到冰箱(24小時使用), 抽油煙機(偶爾用), 微波爐(偶爾用)及除濕機((偶爾用)
懇請大大回覆
[
本帖最後由 st505721 於 2009-2-14 00:09 編輯
]
抽油煙機
,
插座
,
漏電斷路器
,
除濕機
回覆
檢舉
已有(29)人回文
電梯直達
升序瀏覽
亮皮
發表於 2009-2-12 02:29
壞掉去買一個來更換不就好了
不懂水電亂牽可不好唷
回覆
檢舉
rau_ju
發表於 2009-2-12 07:17
我給一點我的建議啦
因為你會使用的電氣都是高電流的(如馬達、微波爐、抽油煙機),你這樣可能會過載,而且你沒有斷路器的話,是不太安全的(此外,你說你的斷路器壞掉,我覺得可能原因是你在這條線路上的電流太大(算一下你的總電流是多少,然後你的電線的規格多少,那是有一定相配的),所以才會壞掉,不過我也不知道你真正的原因為何啦,因為沒有看到東西)
還有記住家用電都是並聯的方式,你可不要弄成串聯,因為看你的圖很像串聯
回覆
檢舉
gunter
發表於 2009-2-12 08:37
大大你好我看你這樣接應該會重頭燒到尾吧,會變成火燒屋,太危險了
我建議您將原本的斷路器換新的,若還是有的話,請將電路器安培數加大,且在1.2.3點的開關前再加一個斷路器,用較小的安培數去限制,
這是我的經驗
回覆
檢舉
speeddio
發表於 2009-2-12 16:57
說真的 有點小題大作了點
一各基本可以跳脫的無熔絲開關家庭因該都裝30-75A
舊公寓因該都是30-50 新蓋的會調高因為以前用電量沒那麼大
國產品價格也不超過500
如果是漏電兼負載短路用無熔絲開關也可能一千上下
建議你還是裝無熔絲開關保護比較好
不然電線走火可是很可怕的!!!!!!!
回覆
檢舉
im882263
發表於 2009-2-12 17:19
不要亂接~
馬達的電源開關,最好做獨立一個電源~
這是原先的設計,以防那一天要維修馬達或是更換馬達的預備動作~
如果你把三個電拉和馬達電源共用~
那跳電時,對馬達的電源也是瞬間失去動力~~(沒那個必要這樣做~)
壞掉的獨立漏電器換新的~用50安培或40安培就夠用了~
在接到3個插座的前~可以再接一個30安培,以防三個電器用品用量超載引起總電箱跳電~
變成全層樓突然都停電~~
這樣對其他的電器都很傷,尤其是冰箱~
解說如下:
3個插座←30A漏電器←總電箱(50A)
↓
馬達電源開關(閘刀式)→揚水馬達
回覆
檢舉
alfa666666
發表於 2009-2-12 20:18
這樣牽電源只是暫時的有電,一旦馬達啟動你3個插座的電源可是會有電壓
不穩的情形歐!
回覆
檢舉
hh.eason
發表於 2009-2-13 20:43
建議直接購買一個新的漏電斷路器回來更換就好了,
那不是比在那邊拉線來的快嗎?
拉線不是不行啦!如果大大要這樣的話,
那當然是可以的,
不過……………如果你說的那個漏電斷路器,
只是接觸問題的話,那大大您這種做法是很蠻危險的,
有可能到時您家裡就會“放煙火了”,
放完煙火後,您應該就會知道事情的嚴重性了吧!
回覆
檢舉
hbthome
發表於 2009-2-13 23:02
謝謝各位大大的分享及建議
我沒有專業的電工背景, 原本的計劃只是很直覺的想說可以拉一條線
經大家的分享, 應是沒有想像中的簡單
看來還是請專業電匠來看看比較保險了
回覆
檢舉
JACK11
發表於 2009-2-14 22:19
你的原設計電路圖有問題
一 插座正常是不需漏電斷路器的 如果怕負載漏電 一般是加拉一條接地線 使用三孔式插座
而不是讓電源經過漏電斷路器來作保護 因為這很容易動不動就跳脫 尤其是使用到電磁爐
二 漏電斷路器的使用通常都是有特定對象的 比如 : 加壓或抽水馬達 或者是 電熱爐 等 設備有水有電
必須要充分保護身體安全的 才須要用到 否則一般是不須要的
三 你的變更接法 如果用電小的話 基本上沒有問題 但是如果要用到電熱器之類的家電用品的話
則很危險 因為一般家用加壓或者抽水馬達 通常只須要一只15安培的開關 電線線徑使用1.6~2.0平方
兩者若在同一時間點使用的話 會造成電線過熱 或開關跳脫 造成斷電
建議你 :
一 去買一只漏電斷路器 一般型大概3~400元之間 將壞掉的換掉
二 變更回路設計 將漏電斷路器二次側接到馬達 一次側接到總開關的二次側
三 將插座回路線接到分路開關 不需要再經過漏電斷路器 一般插座的電線通常都是2.0電線
分路開關都是20A(安培) 如果跳脫值過大(超過20A) 那麼把他也換掉 除非有特殊設計
四 漏電斷路器的好壞檢測方法是 在通電正常且無負載使用情形下 將旁邊有個圓形小鈕
按下去會自動跳脫斷電 若測試下去 是這種情形表示你的漏電斷路器並沒有損壞
若在正常通電情形下 按下去沒有作用 則表示已損毀 那就把它換掉吧
回覆
檢舉
1
2
3
/ 3 頁
下一頁
進階模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
你需要登入後才可以回覆
登入
|
註冊會員
本版積分規則
發表回文
回覆並轉播
回覆後切換到最後一頁
發表新帖
hbthome
LV:4 遊俠
追蹤
1
主題
25
回文
1
粉絲
卡提諾狂新聞
卡提諾論壇 Ck101.com