這樣的自行佈電源線可行嗎(附圖)?

hbthome 發表於 2009-2-12 02:05:50 [顯示全部樓層] 回覆獎勵 閱讀模式 29 10900
因為家中總電箱的獨立漏電斷路器損壞, 造成編號1,2,3的插座全都沒有電
我計劃自己就近從旁邊的馬達處接一條明線到其中一組插座裡頭
在[獨立漏電斷路器]保持故障無法使用的情況下
請問這樣是否會使原本沒電的1,2,3號插座變成有電, 且使用無安全上的問題
編號1,2,3的插座會使用到冰箱(24小時使用), 抽油煙機(偶爾用), 微波爐(偶爾用)及除濕機((偶爾用)
懇請大大回覆

power.jpg

[ 本帖最後由 st505721 於 2009-2-14 00:09 編輯 ]

已有(29)人回文

切換到指定樓層
亮皮 發表於 2009-2-12 02:29
壞掉去買一個來更換不就好了
不懂水電亂牽可不好唷
rau_ju 發表於 2009-2-12 07:17
我給一點我的建議啦

因為你會使用的電氣都是高電流的(如馬達、微波爐、抽油煙機),你這樣可能會過載,而且你沒有斷路器的話,是不太安全的(此外,你說你的斷路器壞掉,我覺得可能原因是你在這條線路上的電流太大(算一下你的總電流是多少,然後你的電線的規格多少,那是有一定相配的),所以才會壞掉,不過我也不知道你真正的原因為何啦,因為沒有看到東西)

還有記住家用電都是並聯的方式,你可不要弄成串聯,因為看你的圖很像串聯
gunter 發表於 2009-2-12 08:37
大大你好我看你這樣接應該會重頭燒到尾吧,會變成火燒屋,太危險了
我建議您將原本的斷路器換新的,若還是有的話,請將電路器安培數加大,且在1.2.3點的開關前再加一個斷路器,用較小的安培數去限制,
這是我的經驗
speeddio 發表於 2009-2-12 16:57
說真的 有點小題大作了點
一各基本可以跳脫的無熔絲開關家庭因該都裝30-75A
舊公寓因該都是30-50 新蓋的會調高因為以前用電量沒那麼大
國產品價格也不超過500
如果是漏電兼負載短路用無熔絲開關也可能一千上下
建議你還是裝無熔絲開關保護比較好
不然電線走火可是很可怕的!!!!!!!
im882263 發表於 2009-2-12 17:19
不要亂接~
馬達的電源開關,最好做獨立一個電源~
這是原先的設計,以防那一天要維修馬達或是更換馬達的預備動作~
如果你把三個電拉和馬達電源共用~
那跳電時,對馬達的電源也是瞬間失去動力~~(沒那個必要這樣做~)

壞掉的獨立漏電器換新的~用50安培或40安培就夠用了~
在接到3個插座的前~可以再接一個30安培,以防三個電器用品用量超載引起總電箱跳電~
變成全層樓突然都停電~~
這樣對其他的電器都很傷,尤其是冰箱~

解說如下:

3個插座←30A漏電器←總電箱(50A)
                                         ↓
                                     馬達電源開關(閘刀式)→揚水馬達
alfa666666 發表於 2009-2-12 20:18
這樣牽電源只是暫時的有電,一旦馬達啟動你3個插座的電源可是會有電壓
不穩的情形歐!
hh.eason 發表於 2009-2-13 20:43
建議直接購買一個新的漏電斷路器回來更換就好了,
那不是比在那邊拉線來的快嗎?
拉線不是不行啦!如果大大要這樣的話,
那當然是可以的,
不過……………如果你說的那個漏電斷路器,
只是接觸問題的話,那大大您這種做法是很蠻危險的,
有可能到時您家裡就會“放煙火了”,
放完煙火後,您應該就會知道事情的嚴重性了吧!
hbthome 發表於 2009-2-13 23:02
謝謝各位大大的分享及建議
我沒有專業的電工背景, 原本的計劃只是很直覺的想說可以拉一條線
經大家的分享, 應是沒有想像中的簡單
看來還是請專業電匠來看看比較保險了
JACK11 發表於 2009-2-14 22:19
你的原設計電路圖有問題  
一  插座正常是不需漏電斷路器的  如果怕負載漏電  一般是加拉一條接地線  使用三孔式插座
      而不是讓電源經過漏電斷路器來作保護  因為這很容易動不動就跳脫  尤其是使用到電磁爐
二  漏電斷路器的使用通常都是有特定對象的  比如 : 加壓或抽水馬達  或者是 電熱爐 等 設備有水有電
      必須要充分保護身體安全的  才須要用到  否則一般是不須要的
三  你的變更接法  如果用電小的話  基本上沒有問題   但是如果要用到電熱器之類的家電用品的話
       則很危險  因為一般家用加壓或者抽水馬達  通常只須要一只15安培的開關  電線線徑使用1.6~2.0平方
       兩者若在同一時間點使用的話  會造成電線過熱  或開關跳脫  造成斷電
建議你 :
       一  去買一只漏電斷路器  一般型大概3~400元之間  將壞掉的換掉
       二   變更回路設計  將漏電斷路器二次側接到馬達  一次側接到總開關的二次側
       三   將插座回路線接到分路開關   不需要再經過漏電斷路器  一般插座的電線通常都是2.0電線
              分路開關都是20A(安培)  如果跳脫值過大(超過20A)  那麼把他也換掉  除非有特殊設計
       四   漏電斷路器的好壞檢測方法是  在通電正常且無負載使用情形下  將旁邊有個圓形小鈕
              按下去會自動跳脫斷電  若測試下去 是這種情形表示你的漏電斷路器並沒有損壞
              若在正常通電情形下  按下去沒有作用  則表示已損毀  那就把它換掉吧
123下一頁
你需要登入後才可以回覆 登入 | 註冊會員

本版積分規則

hbthome

LV:4 遊俠

追蹤
  • 1

    主題

  • 25

    回文

  • 1

    粉絲