公寓改套房 電表要申請嗎?

laxw 發表於 2009-4-13 15:17:44 [顯示全部樓層] 回覆獎勵 閱讀模式 6 9952
本帖最後由 st505721 於 2009-4-16 22:13 編輯

請教各位大大

如果一般公寓四樓要修改成八間套房的話,
電表要申請加大成營業用電嗎? 從樓下到樓上的電纜要用多粗的? 60平方夠嗎? 這樣的施工一般價位多少?
有什麼要特別注意的地方嗎? 請各位大大多指導一下小弟

另外每一間套房的用電容量怎麼計算和規劃?

感恩

已有(6)人回文

切換到指定樓層
JACK11 發表於 2009-4-14 01:05
正常是要依法辦理申請為營業用電    但是電費費用會增加
包括契約容量及各級各時段的電費計算皆與一般用電不一樣
就算你不想變更申請    台電的抄錶人員一發現也會要求你去申請
或者是偷偷的把你的用電規格改成營業用電   就算你不開心也只能暗幹在心裡
線徑採用60平方的電線夠用了   如果以一台冷氣機的使用電流15安培計算
全部共8台   以同時間起動   共耗用電流120安培   而60平方的電線
可承載之電流量為140~200安培   其間的容量差  在於使用的材質及配電方式
通常公寓式的電錶全部都集中在一樓    再依各樓層各自配線
因此改裝成套房時    最好在自宅門前加設8只各房間的分路電錶  以避免電費計算的糾紛
所以各房間的電線回路也要再重新規劃   因此花費不眥   在目前這種景氣下可能要三思
再者工程費用是要依照你的需求以及品質和施工的難易度來決定的  很難片面去說價位
至於各房間的電費計算   就要依照你的分路電錶上的度數來計算比例   很難依照台電的費率去算
因為用電量各級數的費率不相等   所以你只能依照總錶電費去分算各房間的用電比例去分算
比如   本月用電100元  總度數50度   8間房間  各房間用電度數為   3度  5度   8度    6度    4度   7度   8度
6度   公共用電   3度    則總計為50度   依照比例分攤費用則各房需繳每度電為2元  公共用電則須另計再
註明並加算進去   一旦房客有疑問  便能夠將清單拿出來說明並對照之
laxw 發表於 2009-4-14 10:35
感謝Jack11大大回覆,
再請問改大電表和拉60平方的線到樓上要多少錢?
gg8783425 發表於 2009-4-14 15:12
跟台電申請第二個電表,再加裝8只各個房間的分路電錶
一對四的方式,(一個台電電表,四個分路電錶)配電
並無熔絲開關來控制各個房間的用電量.....
  PS.如果可以的話再跟台電申請第三個電表會更好....
laxw 發表於 2009-4-14 17:54
感謝感謝~
所以不用改成營業用電,只要多申請一兩組電錶把用電量分開就好了喔
原來如此  感恩感恩

之前聽說一組家用的電表可以吃到50A,
這樣是不是夠四個房間用了? 每個房間會有冷氣、熱水器和一般用電,
如果不夠是不是改成三個房間一組台電電錶會比較好?
top181 發表於 2009-4-14 22:11
感謝感謝~
所以不用改成營業用電,只要多申請一兩組電錶把用電量分開就好了喔
原來如此  感恩感恩

之前聽說一組家用的電表可以吃到50A,
這樣是不是夠四個房間用了? 每個房間會有冷氣、熱水器和一般用電,
如果不夠 ...
laxw 發表於 2009-4-14 17:54


同層樓  除非是獨立 、不同 出入  否則無法多申請電錶
若非住宅用電  會被直接改為營業用電
JACK11 發表於 2009-4-15 00:36
依規定同層樓房只能申請一只電錶   公寓式或大樓則不在此限制
但是還是受建築法規的分棟限制   所以公寓樓層又回歸到電工法規
及台電的用電申請規定   因此你只能申請一只  不因為你是多戶同住
就可以多申請   所以你的總錶只能一只   至於分路電錶則不在此限
至於費用  一般住家申裝電錶含一次及二次側配電  高雄市價格大約是1萬5千元~1萬6千元
使用線徑從8~22平方不等    至於你們的狀況及使用規格   則要另議
因為是公寓非一般透天住宅   再加上位置又是四樓  且使用線徑達60平方
施工困難度相對提高   且附屬配件也相對昂貴   所以價碼相對提高很多
至於何種價碼較為合理   就很難界定了   因為牽涉到施工環境及現行電線價碼
以及施工細節及品質和工資等等   尤其工資南北價差800~1000元/日薪
其實你只要找到一個肯實在為你充分規劃及報障品質的施工廠商就是最好的了
不要太在意價碼  因為做事實在的人  相信價碼不會亂喊的   如果你一味的比價
弄到最後東偷一點西少一點   甚至東西給你亂用一通   比如原要求電線品牌
是要太平洋電纜  結果給你弄個雜牌的   原要求開關箱是要白鐵且厚度1mm的
斷路器是要日規或台製士林電機的   結果通通換成雜牌的  或者是要加裝漏電斷路器
或是要打一支接地銅棒  全部都給你省下來了   你也不知道   那最後誰佔了便宜