1.題目: 負壓隔離病房的進氣口位置何者為佳? (單選題)
選項: <正解> 入門上方
天花板
牆壁(呼吸區以上)
牆壁(呼吸區以下)
2.題目: 負壓隔離病房常見的缺失不包括何者? (單選題)
選項: 病房無縫或門縫太大
不明洩漏
風門調整不當
<正解> 以上皆是
3.題目: 「病室氣壓偵測管端」的安裝位置,以下說法何者正確? (單選題)
選項: 應該遠離進、排氣口
位於接近天花板的無風角落
安裝過程中,應注意避免壓扁軟管
<正解> 以上皆是
4.題目: 下列何者不是負壓隔離病房的基本設置目的? (單選題)
選項: <正解> 負壓大於15 Pa以上
避免醫療從業人員暴露於高傳染性生物氣膠
足夠新鮮空氣通風量
排氣口裝設高效濾網,使排放氣體之安全性無虞
5.題目: 何者是良好進氣口與排氣口的設置位置? (單選題)
選項: <正解> 排氣口位於床頭側邊呼吸帶
排氣口與進氣口一同設置於天花板
排氣口位於床後
為避免噪音將排氣口單獨設置於天花板
6.題目: 下列何者不是負壓隔離病房保持氣流流暢的要件? (單選題)
選項: 減少阻礙物
<正解> 病房內體積越大越好
避免短路式氣流
氣流方向一致
7.題目: 參與感染防治應變醫院除負壓隔離病房外,還具有什麼輔助設備? (單選題)
選項: 負壓隔離艙
N95口罩
防護衣
<正解> 以上皆是
8.題目: 下列何者非「呼吸道傳染隔離病房設置基準」? (單選題)
選項: 獨立病室
排氣管裝置高效濾網(HEPA)
<正解> 污物間
專用腳踏式或感應式洗手設備
9.題目: 負壓隔離病房的檢測值下列何者描述不正確? (單選題)
選項: 床面各點之風速建議0.5 m/sec以上
發煙測試中,煙流方向應由共同走廊流至護理站
<正解> 排氣口的風速量測應該沒有上限
以上皆是
10.題目: 何者為負壓隔離病房動線上應注意的事項? (單選題)
選項: 前室之空間要足以容納病床,並不影響前室及病室門同時關閉
保持單向進出
進入前以簡易設施做消毒,離開病房前以專用設施做第二次消毒
<正解> 以上皆是
11.題目: 提高負壓隔離病房病室換氣率目的在於 (單選題)
選項: 用大量空氣稀釋具感染性生物氣膠
使病室空氣中的生物氣膠相對乾燥
降低醫護人員的感染機率
<正解> 以上皆是
12.題目: 下列何者情況會增加負壓隔離病房的運轉成本? (單選題)
選項: 每分鐘換氣率6次以下
每分鐘換氣率8-12次
<正解> 每分鐘換氣率15次以上
以上皆非
13.題目: 下列何者可改善廁所的異常洩露? (單選題)
選項: 止逆防臭落水頭
水栓
<正解> 兩者皆可
兩者皆不可
14.題目: 下列何區域為負壓? (單選題)
選項: 無塵室
負壓隔離區內手術室
<正解> 負壓隔離病房
以上皆是 |
|