題目:為延長HEPA 濾網的使用期限,有何應變措施?(單選題)
答案: 在HEPA濾網前加裝初級濾網及中級濾網
HEPA濾網使用壓差應落在初始壓差、終末壓差之間,並定期記錄
若HEPA濾網連續使用1個月後,壓差仍無明顯改變,應檢查是否有洩漏問題
<正解> 以上皆是
題目:何者不會造成負壓隔離病房穩定度降低?(單選題)
答案: <正解> 負壓排氣道出口垂直向上
病室內安裝分離式冷氣機
HEPA濾網之過濾風速過高
病室進氣口與排氣口發生流體短路現象
題目:有關負壓隔離病房的病室通風設計,以下說法何者不對? (單選題)
答案: 除了刻意保留的門縫或平衡風門之外,病室結構的氣密性愈高,異常洩漏的問題愈少,有助於節約空調電費
朝著床頭就近安裝排氣口,有助於捕集病患咳出的生物氣膠
空調開關的安裝方式,應避免讓病患私自改變病室空調設定
<正解> 為了使重症昏迷的病患感覺涼爽,病床表面的風速愈高愈好
題目:下列何者不是負壓隔離病房保持氣流流暢的要件? (單選題)
答案: 減少阻礙物
<正解> 病房內體積越大越好
避免短路式氣流
氣流方向一致
題目:「病室氣壓偵測管端」的安裝位置,以下說法何者正確? (單選題)
答案: 應該遠離進、排氣口
位於接近天花板的無風角落
安裝過程中,應注意避免壓扁軟管
<正解> 以上皆是
題目:在負壓隔離區的氣壓分級設定關係之中,以下哪一個空間的氣壓是最低的? (單選題)
答案: 護理站
前室
病室
<正解> 污物處理室
題目:對於病室前負壓表的描述下列何者不正確? (單選題)
答案: 當前室及病室的門同時開啟時負壓表讀值應為零
機械式負壓表應每年至少檢點一次
電子式負壓表應每半年至少檢點一次
<正解> 機械式負壓表應選擇單位以mmH2O標示者較Pa為佳
題目:負壓隔離病房施工人員在病房施工時應注意之事項為何?(單選題)
答案: 在病室牆面鑽孔之前,須取得醫院監工人員的同意
鑽孔施工完畢後,須依醫院監工人員的指示,將施工縫隙妥為填補
填補施工孔隙之質材以矽膠優於發泡棉
<正解> 以上皆是
題目:負壓隔離病房實際通風量如何計算?(單選題)
答案: 開口平均風速+開口面積
開口平均風速-開口面積
<正解> 開口平均風速×開口面積
以上皆非
題目:下列何者可改善廁所的異常洩露? (單選題)
答案: 止逆防臭落水頭
水栓
<正解> 兩者皆可
兩者皆不可 |
|