請問加壓馬達裝後..一樓貯水式熱水器熱水跑出來

masaya36 發表於 2009-7-18 09:32:08 [顯示全部樓層] 回覆獎勵 閱讀模式 5 4132
本帖最後由 st505721 於 2009-7-19 23:06 編輯

我家三樓加蓋,加裝恒壓式加壓馬達後,一樓的貯水式熱水器的熱水會從冷水水龍頭出來,熱水是一陣一陣出現

問水電師父,它說是壓力大,從沖澡的水龍頭跑過去,只要轉向冷水方向,熱水就不會跑過去,但是試過也是沒用,

請問大大    這是什麼問題?   幫忙解決一下    非常感謝

ps:洗個手  沒多久熱水就跑出來,開一次  燙一次   ><"
      所以三樓沒用水 時 加壓馬達就會關掉, 熱水就不會跑出來

已有(5)人回文

切換到指定樓層
JACK11 發表於 2009-7-18 14:39
一般這種情形不多見,發生時通常是單槍式水龍頭故障,
換一個新的試試看吧
wubai5240 發表於 2009-7-20 23:26
我想這個應該是水龍頭冷熱分離的防水墊圈劣化又因加裝恆壓式馬達,所以水龍頭裡面
都有一定的壓力才會使熱水流到冷水的這一邊來.......
本人建議可以將熱水的開關關小一點,這樣的話管內壓力減小這問題應該就可以解決如果還是
沒辦法的話還是建議換掉那水熱兩用的水龍頭吧~!...............
wong.lee 發表於 2009-8-1 00:50
本帖最後由 wong.lee 於 2009-8-1 00:52 編輯

請檢查貯水式熱水器的冷水入水口有無加裝逆止安全閥.它的公用是防止熱水回流到冷水管.以
及壓力過高時.洩壓用.如無!請你水電師父裝一個.一般貯水式新熱水器均有附安全閥.
panasonic690415 發表於 2009-8-3 23:26
可能是水龍頭壞掉吧我家也是裝恆壓馬達沒這種情形說
找個專業師傅來看看吧
老灰丫狼 發表於 2009-8-5 09:36
如果是冷熱水共用的水龍頭會發生這種問題,想了好久想了一個測試的方法,供大大您測試一下
1.把冷水部分之三角凡而關閉(讓冷水不流出),將水龍頭放置在冷水部份打開,如果熱水會流出,表示是水龍頭應該換了.
2.把熱水部分之三角凡而關閉(讓熱水不流出),將水龍頭放置在冷水部份打開,如果熱水仍會流出,表示貯熱式熱水器的冷水入口逆止閥應該有問題(或根本沒有裝,不過這個可能性比較低),導致熱水由冷水入口迴流,好好的檢查一下貯熱式熱水器吧!
你需要登入後才可以回覆 登入 | 註冊會員

本版積分規則

masaya36

LV:6 爵士

追蹤
  • 1

    主題

  • 67

    回文

  • 2

    粉絲

好人一個