水管漏水...

bm2bxn 發表於 2009-8-26 01:39:17 [顯示全部樓層] 回覆獎勵 閱讀模式 14 7410
chiupocheng 發表於 2009-8-31 06:28
先把水關掉
把漏的地方
全部從新換新的
這樣應該就沒有問題了
有沒有照片可以參考呀
bm2bxn 發表於 2009-8-31 12:39
原本熱水管是埋在牆內..後因漏水改牽明管
水電工不是用防水膠布而是用一種紅色液體
他說效果比較好..結果隔沒兩天就有幾個接頭漏水
叫他來修就只針對漏水部份改防水膠帶
日子一久(2週左右)其他用紅色液體作接劑的也開始漏了
再次叫水電工來看..卻已經叫不來了..連電話都不接
只好自力救濟用朔鋼土補接縫..
表面補得到但靠牆部份就沒輒..只能盲目硬塞
所以效果不是很好..只能線上求助..
hsinpu 發表於 2009-8-31 14:53
----[原本熱水管是埋在牆內..後因漏水改牽明管
水電工不是用防水膠布而是用一種紅色液體
他說效果比較好..結果隔沒兩天就有幾個接頭漏水
叫他來修就只針對漏水部份改防水膠帶
日子一久(2週左右)其他用紅色液體作接劑的也開始漏了
再次叫水電工來看..卻已經叫不來了..連電話都不接
只好自力救濟用朔鋼土補接縫.. ]-----


1.紅色的膠水,一般稱為[缺氧膠],大部份作為[金屬管件的螺管接合],一般而言接合的部份必須徹底清潔才能發揮效果(管件車牙時有油),如果接合管件是不銹鋼,有些缺氧膠需要表面[活化劑]將表面活化之後,膠水才會乾.如果是鍍鋅管,管牙接合時應該不能有銹斑才對.
2.熱水的溫度會不會太高,管件如果冷熱一直交替,螺牙縫一直膨脹收縮,膠水老化也有可能漏水.
3.重新配管可能是比較好的選項,鋼鐵管配管難度本來就比較高,仔細觀察那些螺紋你就會了解,每一家管件出廠公差不同,螺牙硬度高又非常粗糙,如果水壓很大,接口又多時會更難搞定.
robertjen67 發表於 2009-8-31 20:06
一.不鏽鋼管或鍍鋅鐵管接合處點厭氧膠是目前蠻主流的做法,但是限於冷水.施工快且日後漏水機率非常低.
二.大大目前是熱水管漏水建議您:
1.漏水處上下截斷,改為壓接方式處理完畢後包保溫.
2.改用銅管接合處燒焊完畢後包保溫.
三.若您非專業人員,建議大大找住家附近水電行幫您處理.
因要先關水,截斷現有管路,配管燒焊,包保溫,裝設出水龍頭.牽涉到一些專業工具不建議大大自行處理.
四.要省錢,就是將漏水處旋開再將厭氧膠補滿旋緊.沒多久又會漏水喔!熱水管漏水不是止洩帶或是厭氧膠就可以解決的.更不用提塑鋼土與矽例康.
bm2bxn 發表於 2009-9-1 12:30
了解..感謝大大們的熱心回應..謝謝!!
12
你需要登入後才可以回覆 登入 | 註冊會員