一個門禁問題請教

pauly123 發表於 2010-1-11 07:48:04 [顯示全部樓層] 回覆獎勵 閱讀模式 4 2831
本帖最後由 0935097120 於 2010-1-11 16:52 編輯

一個門禁問題請教
以前廠商施工的時候把磁力鎖的電源和刷卡機的電源共用
磁力鎖掉下來造成電源短路
短路電流從刷卡機的RS485回灌到聯網控制器
聯網控制器燒掉了....
請問有什麼方法可以在聯網控制器得RS485上加個保護
讓以後有此種情形時不至於燒壞聯網控制器....
從RS485回灌的情形似乎都很嚴重
謝謝

已有(4)人回文

切換到指定樓層
BlueJames 發表於 2010-1-11 22:59
選擇具有 故障保護的RS-485收發器。
器件的RS-485介面引腳能夠承受高達±60~80V的短路電壓,省去了自恢復保險絲和齊納二極體等典型的外部故障保護電路。
可以參考
http://www.eettaiwan.com/SEARCH/ART/RS~@~485.HTM
http://www.edntaiwan.com/article ... %E5%99%A8-Asia.html
m640531 發表於 2010-1-17 21:49
本帖最後由 m640531 於 2010-1-17 21:51 編輯

磁力鎖改用有開門接點的.將刷卡機與鎖的電源分開.原本刷卡機控制鎖電源的那個接點由nc改為no並把它接至磁力鎖的開門接點.這樣就不會有電源竄至RS485的事情發生了.也不用在RS485端加上保護器了.
試試看吧!!加油喔!!
aaabank 發表於 2010-1-31 07:33
分開是最好的方法,不差那一顆變壓器吧??
保固內少跑維修更重要吧??
hjsfox 發表於 2010-3-20 09:22
電源分開就可解決了,加繼電器分隔是防盜比較有效吧