水塔移位和安裝加壓馬達的疑問

武煉 發表於 2010-4-5 21:34:51 [顯示全部樓層] 回覆獎勵 閱讀模式 3 4758
本帖最後由 st505721 於 2010-4-6 22:22 編輯



我的情況是1是舊水塔的放置處,現在要將新水塔放到2的位置,順便再加裝一個加壓馬達。
現在問題是進水管在舊水塔處,所有的管路還要牽到那舊水塔處。
那加壓馬達是要放在新水塔的旁邊,還是要將馬達放置舊水塔的位置。

已有(3)人回文

切換到指定樓層
南方4劍客 發表於 2010-4-5 23:01
基本上是放在新水塔旁.馬達比較容易吸的到水.如果放在舊水塔會導致馬達不易吸的到水.
小弟小小建議你馬達裝設進水口口逕或水塔容量別搞太大.因為會使加壓馬達的壓力開關誤判導致下方使用水量會很明顯的忽大忽小.有時還會用到沒水才加壓.那是因為你加壓機進水壓力大於當初設定好的kg數.這個時候最好別急著去調壓力開關不然你會產生沒在用水.加壓機也會加個不停.小弟不才希望對你(妳)有幫助
okawa77 發表於 2010-4-5 23:06
馬達要放在新水塔那邊.如果放在舊水塔那邊的話.新水塔的水會到不了馬達的位置.
武煉 發表於 2010-4-6 06:21
謝謝解答疑問^^
我本來是以為因為高低關係,進出水管都在高處
所以加壓馬達是要放在舊水塔處,才有可能啟動馬達
原來是我想錯了再次感恩XD
你需要登入後才可以回覆 登入 | 註冊會員