DIY從配電箱擴充一條電腦週邊用的電力(據危險性)

a801862 發表於 2010-5-22 22:39:14 [顯示全部樓層] 回覆獎勵 閱讀模式 18 14681
DIY從配電箱擴充一條電腦週邊用的電力(據危險性)
圖檔流量過大無法顯示請按此
http://photo.xuite.net/aa801862/3241029
更多教學http://tw.myblog.yahoo.com/jw!bjLnQk6TSEeoUAtuK0V7
需物件:無絨絲開關20~30以個人需求,雙絞線1.6的若電腦電壓吃電高於1500w請使用2.0雙絞線,無絨絲也換成30A以上,三電錶一個,小開關與插座數各以個人需求,若要牽線離配電箱不原就請買以尺計費,若很長建議買整悃1.6的雙絞線比較便宜,螺絲起子塑膠壁虎,螺絲及塑膠開關盒。
01.我做出來的配置圖

02.三用電錶dm-3000

03.開啟三用電錶將開關選至交流電流

04.開啟配變箱

05.開關分別有50A 20A 30A等等安培數越高的就是總開關

06.用三用電測高安培的開關電流達227v



07.測試單一p開關與接地線相連電壓為113v這個就是我們平常電腦在用的電壓




08.電源重配電盤拉來並擴充無絨絲開關20A


09.放大圖(其實要再配電盤拉出線最好是顏色對顏色這樣比較不會有問題)

10.擴充出來的電壓為110v  20A

11.未經過開關電壓為113v  20A

12.此為插座與插頭的街線法


13.第一個開關為吊扇專用第二個開關為控制旁邊的插座



14.插座量出電壓為113v

15.接下來是電腦用的三個開關個控制一個插座

16.這是電腦所吃的電量(請見圖1)

17.電腦週邊的總開關20A  2P  110V

18.電腦週邊的總開關擴充出的電源插座

19.週邊設備電源(請見圖1)





20.ups出來的電請見圖1


21.請見圖1

ps:注意:此教學僅供參考若不會皆請請水電行來牽線否則電線走火別找我。

已有(18)人回文

切換到指定樓層
shbyuan 發表於 2010-5-25 15:54
大大您配置的真棒~
圖多又詳細!
eric680208 發表於 2010-5-25 16:18
哇~真的很詳細~我很想玩電的,但沒有方法也沒有人教~感謝您了~
wubai5240 發表於 2010-5-25 23:03
危險~~~
這位大大你這些圖片及電路圖會害死人的~!!!!
妳的開關跟電線有匹配嗎?
1,6跟2,0兩種線徑電線容許電流你知道嗎?
2p30A的無熔絲開關該用多大的電線?
總開關的電線他可以撐到50A嗎?
請不要害了各位版友~電是玩不起的~!!!!
kah 發表於 2010-5-29 02:20
配線圖怎會是這樣畫的 ??
況且
用延長線就好了
何必弄得那麼複雜
yogine 發表於 2010-5-29 12:27
我同意4樓說的!電不是這樣搞低!今天你做電腦專用插座!難保日後不會用來移做他用!
這就是為什麼電線容許電流要與NFB相匹配.照片中白扁線了不起2.0.最大容許電流是
19安培你用20的NFB這點就不對了.若你是用1.6的線.那數值就更低.這樣有危險的.
假設某天你的妹妹使用吹風機1200W再加上你的電腦450W螢幕200W再加上阿哩
阿扎的算300W那就變成1200+450+200+300=2150W由算式得知電流為19.5
安培這樣會發生NFB不跳.電線卻越來越燙導致熱融走火.請三思!DIY很好!不過需要相
關背景與知識!(我只是挑一小部分來講.相信我到現場會有更多問題存在的)(還有你說的
地線.那個是N相)
小白癡 發表於 2010-6-1 09:29
自己DIY有太大的風險,
電線走火,實在不好玩,行動前先評估自己的能力,
國家的證照考假的,
專業的事,交給專家處理吧!
x6901520 發表於 2010-6-5 11:24
呃.....危險性極高   不建議沒經驗的人自己動手做    請水電會比較省事
yuangwojing 發表於 2010-6-6 02:21
姑且不論增設的電源插座,在下建議閣下先找專業水電把電源箱好好整理一下,屋內過於老舊的電線一併更換,您的電源開關箱裡問題很多,線徑跟NFB的不符.線路雜亂顏色不分.分路任意分出完全沒考慮負載問題,這些都是有危險性的,幾十年前的用電須求小,不若當今電器用電量如此龐大,當家中電器持續增加時,供電設備須跟隨升級,以確保安全。每個迴路插座數量是有不成文的限定的,施做者必須考慮不懂電學之人使用上會犯的錯誤加以防止,同一迴路增設過多插座會變成使用陷阱導至跳脫甚至走火,方便節省與安全相較之下,還是以安全為重,再者,電路應儘量要求簡單,過於複雜容易導致耗損與故障,維修時亦增加困難度。閣下用心發送此文,個人至表佩服,冒昧提出拙見還望海涵是幸!
Ada00 發表於 2010-10-9 00:20
基本上他從一般插座拉出來的線在用30A的NFB就是錯的哩,因為一般家庭的室配用線都適用2.0的單芯線。你可以去你家裡的總電器箱那邊看一下家裡所有插座用的NFB也才20A,而你分接出來的就用30A。所以你用的哪顆NFB不會作用....因為在那之前你的插座總開關20A的那顆會先跳掉....