監控系統如何防雷?

d11200 發表於 2010-8-17 00:34:22 [顯示全部樓層] 回覆獎勵 閱讀模式 7 3064
大家好
小弟工廠在山區,很容易遭雷擊1不是直接打中,都是閃電過後,突然就當機了!

有鑑如此,前陣子工廠同仁自行購買了二合一防雷器裝在攝影機和電源前,這陣子雷雨交加,8部攝影機尚未有任何故障。

但主機就有問題了,主機前監控接入點前也接了一部16port的防雷器,再加裝有電源防雷的電源延長線(防電涌),結果沒有預期的效果,反倒是損失慘重!
目前已打壞3張監控卡了,我奇怪的是前後都裝了,為什麼卡還是壞!

另外如果直接進電腦主機,為什麼主機從來不會有被擊壞的情形出現!

還望高人指點,謝謝~~

已有(7)人回文

切換到指定樓層
NNC 發表於 2010-8-19 02:16
檢查系統接地與設備是否漏電
punto0611 發表於 2010-8-19 17:55
回覆 1# d11200

量一下所有攝影機的(5C-FB)線路,就是要進DVR前是否有DC的電壓回沖,
若有電壓回沖請更換該攝影機的變壓器.
d11200 發表於 2010-8-22 10:23
回覆  d11200

量一下所有攝影機的(5C-FB)線路,就是要進DVR前是否有DC的電壓回沖,
若有電壓回沖請更換該攝 ...
punto0611 發表於 2010-8-19 17:55


謝謝各位回覆!謝謝!
請問這意思是不是用三用電表的dV模式去量線路?
如果是這樣子,我有幾個回題想請教:
1.電表的正極是接在訊號線的中心銅蕊上還是外緣的屏避線上?
2.如何判定有電壓回沖?
謝謝
d11200 發表於 2010-8-22 10:25
檢查系統接地與設備是否漏電
NNC 發表於 2010-8-19 02:16


謝謝
接地:是不是主機箱要接地?
漏電:這個我不太明白?麻煩NNC兄詳述,謝謝!
NNC 發表於 2010-8-26 02:27
您的終端防雷擊模組在施工時應該和 終端設備/機箱 於接地端子排接地.
漏電的話較常為前端設備所發生,經由訊號線迴路灌回監控卡.

您有加裝防突波電源線那表示您這套設配可能沒有由UPS穩壓供電,
這也可能造成在雷擊發生時的瞬間發生供電不穩的情形導致設備損壞.

這些問題都可以請您這套設備的施工廠商來現場做檢測與建議,
畢竟廠商提供安裝也都有提供保固;也有義務協助您解決系統的問題.
punto0611 發表於 2010-8-29 15:12
回覆 4# d11200


    量DC電(直流電),不需要分紅黑,只要是有正負3以上就建議換新的變壓器.
a7d235 發表於 2010-8-30 17:45
看看都壞哪些才能決定
電源如果壞了就加裝UPS
卡片壞了就在傳輸線進入端裝避雷彈器(要接地)