小心冷氣排水孔會腐蝕分離式冷氣室內機銅管

cdp1421 發表於 2011-3-21 16:01:09 [顯示全部樓層] 回覆獎勵 閱讀模式 6 8401
數年前家中冷氣故障請公司來修
結果發現冷媒漏光了
原來是冷氣排水管是排至化糞池或室外排水溝,
結果化糞池或室外排水溝中的沼氣等腐蝕性氣體沿著管線來到冷氣機
把家裡的2台冷氣銅管腐蝕破洞,冷煤漏光光
換2塊銅排花了快2萬大洋
心好痛
為了不再讓沼氣進來,我把冷氣排水管換成透明的軟管
並做成S型的存水彎,讓水積再存水彎裡,不讓沼氣進來
家有類似問題的彭油可以參考參考

已有(6)人回文

切換到指定樓層
angeltea 發表於 2011-3-21 17:04
ㄜ! 我以前是修冷氣的,你這樣做存水灣是對的,但是用透明管是不對的,因為它容易硬化+坍塌+變形,除非你存水彎轉彎部分內部有加裝彈簧去撐開水管讓他不變形,或者在加買一段那原來那白色管,那種不會變形口徑也大,當然你想用貴一點的"矽管"我也不反對,那是最好的囉。
harlem3570 發表於 2011-3-21 18:20
存水彎…比較適合水量較大的冷氣吧
如果只是住家的…那要有心裡準備會常常塞住吧…
吳坤炎 發表於 2011-3-21 18:51
回覆 1# cdp1421


   
bingogo0822 發表於 2011-3-21 19:00
cdp1421 發表於 2011-3-23 08:28
安裝後我的心得是
用透明軟管要讓存水彎弧度大一點
如果存水彎轉彎弧度太小時會折到而使管徑變小
且因冷氣水中仍含有灰塵雜質易在轉彎處阻塞而滿出來
會用透明的是想隨時觀察排水及阻塞情形,以便隨時清理,但較不美觀
其實加裝了存水彎後還是怕怕的,因為我的化糞池有定時打氣
(建設公司說化糞池內有放消化菌,要打入氧氣消化菌才不會死掉),
打氣時臭臭的氣味會些許往室內地板排水孔跑
總會想久了以後沼氣會不會穿透過存水彎的水
再度腐蝕冷氣銅排,因為這真的傷很大,現在銅又漲的不像話,真是怕怕怕
所以我在冬天不用冷氣時會把排水管拔掉以防萬一
也有朋友建議我乾脆在排水管加裝閥門
我還在考慮要不要裝
臨時工 發表於 2011-5-4 21:51
存水彎適合用在PVC管不適合用在透明軟管~因為透明軟管管徑小而且透光~很快就會長出青苔堵住水管~造成漏水..
你需要登入後才可以回覆 登入 | 註冊會員

本版積分規則

cdp1421

LV:4 遊俠

追蹤
  • 5

    主題

  • 47

    回文

  • 2

    粉絲