水泥面澆置龜裂

ccitman1 發表於 2006-7-29 01:52:30 [顯示全部樓層] 回覆獎勵 閱讀模式 9 4356
最近接了一個公共工程
水泥面澆置完後發生龜裂(天氣最近超熱的)
承辦人員目視硬凹說龜裂很深已達鋼筋(公家人員眼睛都很利害),
要拆除重作,老闆要我想辦法
在學校學好像非結構物應表面處理就可以了
想問一下各位大大
有什法規條文可以解一下

已有(9)人回文

切換到指定樓層
吳振男 發表於 2006-8-3 08:51
1.先邀集建築師.結構技師判斷此部分是否為主體結構
2.若為主體結構.應由技師判斷是否影響結構強度或危及建物安全
3.若安全有顧慮.可要求鑽心試驗及載重試驗.若試驗結果無慮.這樣子可避免主管機關要求拆除重作
4.若影響安全.也可請技師提出補強方式.此時廠商身段應放低.儘量主動發文條陳各種補救方式.最好與技師配合補強
5.若是非結構物.待技師看過不會影響建物安全後.也要技師出具證明.發文主管單位
6.補牆方式:日前龜裂的話以環氧樹脂最好.較嚴重者可包覆碳纖維網補強
f16404 發表於 2006-10-5 01:16
找較有經驗的師父
用早強水泥把裂縫補起即可:smile:
b123498822 發表於 2006-12-9 15:08
待技師看過不會影響建物安全,找小針美容師傅來修補就行ㄌ
cji306 發表於 2006-12-9 15:53
請找土木 和結構 技師來撿查把 會依照情行來進行補強或者重做把
gblover 發表於 2006-12-15 21:34
龜裂的話應該只能用EPOXY注射進去了吧!澆置面龜裂還可以看到鋼筋?會不會是太早拆模然後機具又上去壓的緣故呢?你可以回想一下
langj88 發表於 2008-8-2 12:00
你有養生蓋麻布袋嗎?

如果沒有 就難怪承辦人要求打掉
如果有養生 仍發生裂縫 就依規定修補就好了
下次打混凝土時記得不要加水 避免在烈日下打 還有收水前要師傅在摧一次表面
liaomuchung 發表於 2008-8-3 15:09
不才非常贊同一樓朋友(吳振男兄)的說法
這是一正常程序的做法
雖然有點小題大作
但工務體系中是非常沒有肩膀的單位
真的為求慎重起見
請您邀集相關現場會勘
提出說明
可能版面養護不足或乾縮裂縫過度
造成很多種原因
但會勘後不管鑽心抗壓試驗結果如何??
(不才倒不贊同施作載重試驗
1.不清楚養護是否滿足28天??
2.現場施作載重試驗萬一過載或造成破壞
公務機關更有話講..云云
)
至少有技師提出證明或補強方式
皆有所依據行事
記住..依法行政..程序要有..這樣在公共工程才不會吃虧!!
不才小小的心得供參!!
crihy 發表於 2008-8-6 14:23
原帖由 吳振男 於 2006-8-3 08:51 發表
1.先邀集建築師.結構技師判斷此部分是否為主體結構
2.若為主體結構.應由技師判斷是否影響結構強度或危及建物安全
3.若安全有顧慮.可要求鑽心試驗及載重試驗.若試驗結果無慮.這樣子可避免主管機關要求拆除重作
4.若影 ...


建議你依這位大大說的辦理,除第3點不建議進行載重試驗(通常是基樁才有在作載重視驗)外,其餘為標準程序及作法,請你依公共工程的相關規定進行處置。
發生這種事是很痛苦而且麻煩的一件事,但是仍然經常發生,顯示工地主任跟混凝土廠商都經常忘記這件事。
cocona 發表於 2010-5-22 16:24
本帖最後由 cocona 於 2010-5-22 16:26 編輯

回家去翻翻書,那一個公式有說到必須在混凝土無裂縫的情形下才能使用的。

不要動不動就找技師,很煩的^^

混凝土的開裂若只是微細裂縫仍然是能發揮結構計算的抗壓能力的,太大的話就必須以環氧樹脂低壓灌漿填補使壓應力能有效傳遞。倒是要注意若為廚房、浴廁、室外版等地方,就要特別小時後續的防水工作。

混凝土開裂:除了高溫水分蒸發,常被遺忘的是風速問題(想像一下電風扇吹乾衣服的現象),最好的方法當天氣象條件不佳時,在初凝狀態就適度的灑水補充散失水份,避免塑性裂縫發生,養護尤重混凝土澆置後三天,在不影響工作下找機會就灑水(下班前、放樣後、無工班作業區塊),另外,針對柱筋吊料區塊,下方鋼管支撐也要適度加密,避免不當施壓造成的危害。