家裏用的瓦斯熱水器,通常分成三個部份:
1.供水部份:
水塔--->冷水管路--->熱水器進水盤--->加熱水盤--->熱水出水管路--->蓮蓬頭
2.瓦斯部份:
桶裝瓦斯(天然瓦斯)--->瓦斯供氣管路--->瓦斯流量閥--->瓦斯點火盤
3.點火排氣部份:
電池--->點火控制線路-->點火盤/排氣管
熱水水量太小,表示供水部份某個部份出了問題
至於說那裏出了問題,可以先參考第1點所說的供水部份由水塔源頭開始查起
(有些熱水器冷水進水與其它管路共用,有些為水塔源頭接到室內後分開,應先查清楚熱水器源頭與控制閥[開關])
要檢查的部份如下(因冷水部份確認已沒問題因此由熱水器進水開始檢查):
1.將熱水器進水口與連接管路拆下檢查供水壓(流量)--->應注意拆開時若水壓沒問題時流量會很大,要找水盆盛水,有電器或插頭在附近亦要注意
若檢查沒問題則可接回(查修應配合源頭開關使用,才能避免到處都是水)
2.檢查熱水器出水口-將熱水器出水口與熱水管連接口拆開檢查水壓(流量)是不是正常
應注意若只是檢查水量檢查時可將電池先拆下來,不必一定要將瓦斯點著(瓦斯開關亦可先關掉)
檢查完後若沒問題就可將管路接回去
3.檢查蓮蓬頭開關-將管路與蓮蓬頭開關與冷熱水管連接口拆下檢查水壓(流量)
檢查若沒問題則可接回
4.檢查蓮蓬頭軟管灑水頭-直接將水頭拆下檢查水壓(流量)
檢查順序可依自己判斷先後順序來拆開檢查,若為第1,3,4項大部份為管路老舊鐵鏽或有異物使水管堵塞,因此清潔即可
1,3,4項亦有可能為水封或是止水帶老舊或是之前安裝未裝好時間久時發生問題將管路堵塞造成水壓流量變小
若為第2項有問題時,熱水盤可能因水垢(水質不好時亦造成水垢),或熱水盤管堵塞造成水量流量變小,這時就必須清水盤盤管
應注意通常水壓流量突然變小而之前使用不會時,大部份與管路堵塞造成因素比較大,若是因管路堵塞所造成的問題
這時加裝加壓馬達並不會有太多預期效果,有時反而會因堵塞問題沒解決反而使比較老舊管路因管壓變大破裂
所以若有時間考量物價高漲經費又不太夠,花點時間自己檢查一下,若經費充足也可請人幫忙檢查一下 |