加壓馬達開,電燈會變亮且閃

hyp2514 發表於 2008-4-16 09:25:45 [顯示全部樓層] 回覆獎勵 閱讀模式 20 11294
hyp2514 發表於 2008-4-18 15:59
今天又請了另個師父,本想請他幫我再量各種電壓,
後來,他一看就說馬達又接到電燈上,難怪會閃,(是不是就是所謂的並聯?唉...我國中時就沒學好了)
他將馬達的總開關有一條線,接到插座的總開關一個螺絲上一起鎖,
這樣就不會閃了,我問會不會影響電器用品用電,他說不會啦,因為插座開關上有寫20A...(不知什麼意思??)

後來,他又把馬達開關那條線接回電燈總開關的螺絲上,結果,電燈會變亮但不閃(我覺得好奇怪,怎麼不閃了??之前會閃耶)
他說,這樣亮不正常,(但我覺得電燈較亮不是比較好嗎?奇怪..)
所以就回復馬達線到插座總開關上的螺絲了,
總算有解決我的問題了!!

網路上的你們實在很熱心,願意提供給我這麼多寶貴的意見,
讓我才得以解決問題,
雖然我不認識你們,但是我真的很感謝你們!!
cj6633 發表於 2008-4-19 08:01
看起來感覺上應該是原來馬達與電燈是"並聯"在同一迴路:
馬達耗電量大,運轉時自然會搶走大部分的電流;在容量不足的情況下,
並聯於同一迴路的電燈得不到適當的電流,當然是變暗了

而修改後可能變成馬達與電燈是"串聯"在一起:
所以馬達未運轉時,如同迴路上加了一個阻抗會分走一些電壓,電燈就會比之前暗
當馬達啟動時,電流會遽增,且因串聯的關係,相同的電流也會通過電燈,功率也會增加
,雖然電燈變亮,但是其電流卻可能超出額定,比較容易燒毀,我想師父說的是這個意思

還好樓主後來找來一個有經驗的師父,否則這種複雜的狀況,可能不是用文字能說明白的
無論馬達或電燈,在電壓及電流不穩定的狀況下,燒毀故障的機率都是比較大的
以上只是小弟看過上述情形所做出的猜測及淺見,若有錯誤,煩請指正

P.S:插座開關(應該是NFB,無熔絲開關)上有寫20A(指的是此迴路的最大電流)
一般耗電較大的電器才會註明額定電流(如冷氣機,除濕機,抽水馬達.....)
小家電多以W(瓦/功率)標示,概略算法P(功率)=I(電流)*V(電壓)
romam 發表於 2008-4-20 04:26
打1911 台電..請人來看...Free
或者是看你住哪邊...如果是新莊附近的...可以請人過去看Free
gg8783425 發表於 2009-4-17 12:26
我想你應該把加壓馬達單獨用一個迴路,
但是配電盤也要修改,.....
古小折 發表於 2009-4-20 15:41
來不及爬文....現在ㄉ電工師父比較注重..配電知識..連室內配線也有相關規定..不過有時候因為包商要節省材料電線...所以施工上都有小瑕疵..加壓馬達用專用迴路比較好...
cv3277 發表於 2011-1-16 21:55
拉專用迴路220v上去保證沒為題
cv3277 發表於 2011-1-16 22:02
單相3線式110-220v表燈用電你ㄉ問題就是中線共用或2相不平衡才會有壓降問題除非有欠相
evanchiu2001 發表於 2011-2-6 07:37
馬達啟動瞬間電壓大,直接接插座迴路,對使用該迴路電氣多少有影響;建議還是單獨一個NFB使用比較好!
jazzaa 發表於 2011-2-12 00:16
有可能是你家電線太過老舊,或是供電量不足!!如果拉明線換粗線還不能改善,就得向台電申請囉!
gn02334565 發表於 2011-2-16 01:11
應開請幫裝的人回來再看看迴路有無問題才是上策
你需要登入後才可以回覆 登入 | 註冊會員

本版積分規則